Автор: Виктор
« : 12 Січень 2012, 12:55:02  »

А как быть архитекторам. Чтобы обозначить пути эвакуации им тоже надо лицензию иметь от пожарников?
Если под словом "обозначить" имеется в виду "определить", то не надо - по лицензионным условиям для "пожарных" дел этот вид деятельности не лицензируется.
Автор: Сугор
« : 12 Січень 2012, 11:26:30  »

Goya, вот тут и начинается самое интересное :), очень часто в здании выполняют два вида эвакуационного освещения одно при пожаре, другое обычное. Кстати, в первом случае указатели выхода должны сертифицироваться.
Автор: Goya
« : 12 Січень 2012, 11:17:00  »

Cогласно ныне действующих норм для проектирования эвакуационного освещения при пожаре необходимо иметь лицензию от пожарников. данный тип освещения входит в систему "оповещение и управление эвакуацией при пожаре"

Я может что то пропустил, но чего то недопонял. Если, для примера, я делаю офис, с одной линией эвакуационного освещения и одним ПК (который подсвечу или наклейку закажу), то я должен ее проектировать с разрешения пожарников?

А как быть архитекторам. Чтобы обозначить пути эвакуации им тоже надо лицензию иметь от пожарников?
Автор: Сугор
« : 12 Січень 2012, 10:08:22  »

Cогласно ныне действующих норм для проектирования эвакуационного освещения при пожаре необходимо иметь лицензию от пожарников. данный тип освещения входит в систему "оповещение и управление эвакуацией при пожаре" (впрочем не буду рвать очередной баян, данная тема уже обсуждалась)
Автор: Roman3R
« : 11 Січень 2012, 20:35:24  »

пожар, горит кабель в начале аварийной группы...
Нормативні вимоги необхідно виконувати , але автори цих норм написали незадумуючись , адже світильники аварійного освітлення при високій температурі вийдуть з ладу значно швидше від кабелю Е30 і не буде евакуаційного освітлення при "живиому" ще кабелю .
Автор: O.S.
« : 11 Січень 2012, 18:20:21  »

Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное

Дороге задоволення
Автор: Иг
« : 11 Січень 2012, 18:08:32  »

    Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.

Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?
вставлю 5 коп -  эвако без аккумуляторов сидит на аварийной группе, которая запитана обычным кабелем, пожар, горит кабель в начале аварийной группы...
Автор: Иг
« : 11 Січень 2012, 17:55:57  »

Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное.
+1
или просто на светильниках с аккумуляторными блоками, питающимися от сети рабочего освещения?

А нельзя
ДБН В.2.5-23-2010
4.12     Застосування для робочого і аварійного освітлення спільних групових щитків, а також установлення апаратів керування робочим і аварійним освітленням, за винятком апаратів допоміжних ланцюгів (наприклад, сигнальних ламп, ключів керування), в спільних шафах не допускається.

Есть разница между аварийным и эвакуационным. Эвако с аккум. можно садить на рабочее, аварийное нельзя
Автор: Goya
« : 11 Січень 2012, 17:16:17  »

Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?

По нормам прописано что светильники эвакуационного освещения надо Е30 запитывать.
Но я запитываю все аварийное освещение таким кабелем, не только эвакуационное.
Автор: Сугор
« : 11 Січень 2012, 16:36:05  »

Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Goya, обоснуйте. Возможно, Вы имели в виду светильники эвакуационного освещения?
Автор: staripan
« : 11 Січень 2012, 16:34:52  »

нет вроде 2-я категория для аварийного освещения
Автор: CC19
« : 11 Січень 2012, 16:29:26  »

Что за объект хоть? Может аварийное освещение должно быть по І категории? Тогда аккумуляторы.
Автор: Goya
« : 11 Січень 2012, 16:24:50  »

Я бы сделал отдельный щит аварийного освещения и от него тянул бы огнестойкий кабель.
И светильники заказал бы с аккумулятором на 1 час или на 3 в зависимости от требований.
Автор: staripan
« : 11 Січень 2012, 16:17:51  »

Ну светильников порядка 30 -50 in (4*18 Вт)
Автор: Goya
« : 11 Січень 2012, 16:08:07  »

Запитку светильников аварийного освещения огнестойким кабелем никто не отменял.
Так что сравнивайте только стоимость самих светильников и щитков, но по сравнению с кабелем это копейки.

пысы. Это Украина