Автор: rga
« : 22 Липень 2016, 12:26:01 »Нашла свою подборку категорий ДЭС по нескольким Перечням
Но почему категория должна повышаться до В?Категория может повышаться до Б. Это в данном ДБН для насосных они определили, что емкости с топливом должны стоять в отдельном помещении. А у нас, например, была встроенная ДЭС, где стояло еще 4 бочки с оперативным запасом. Если одна из бочек будет повреждена, например, топливо вытечет и начнет испаряться, взрывоопасная категория гарантирована. Т.е. взрывоопасность может появиться в результате аварии.
Protivoves, Найперше питання, на яке потрібно відповісти - це категорія приміщення. Якщо у приміщенні генератора відсутній паливний бак, то воно може бути категорії Г. Якщо паливний бак знаходиться у тому ж приміщенні - то це вже категорія В.Тут можно продолжить. Как-то искала основания для категории ДЭС по разным Перечням и нормам для энергетических предприятий. Так вот, встречается еще и Б, кроме В. Не зря же требование взрывобезопасного исполнения оборудования ПС и ПТ? Помнится, это зависит от емкости резервных баков, если они стоят там же.
А остальные помещения которые точно Д и без пульта надо оборудовать СПС?
ДБН В.2.5-56
7.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС приміщення:
г) виробничих та складських приміщень категорії Д за пожежною небезпекою;
Это насосная станция.А чего качаем и для чего?
Остальные помещения здания (помещение персонала со щитами и пультами, склад и т.п категории Д) нужно оборудовать СПС?ДБН В.2.5-56