Автор: александр555
« : 25 Грудень 2010, 05:37:21  »

Да, чем дальше тем страшнее. не, технолог сказал качается капрол или лапрол, химия какая то! и утверждает, что пожароопасная.
Автор: OBON
« : 25 Грудень 2010, 00:00:43  »

Да там короче сооружение все из проф листа, типа будки, к которой подъезжает на улице машина и к ней подключается шланг и с нее эту горючую жидкость кочают. Ладно, попробую на улице ставить. Всем спасбо. А подскажите, кто знает, что означает п.7.4.44 ПУЭ где написано, что разъемные контакты возможны, но в них должен быть обеспечен опережающий разрыв сети. Тоесть как раз и имеется в виду, что бы не было искры. Кто встречал такое?
Здравствуйте все. Здравствуйте "александр555".
Уточните у технологов, какая у Вас среда. Сдается мне, что взрывоопасная а не пожароопасная, и ПУЭ (Россия) для этого раздел 7.3.  По пункту  7.4.44 ПУЭ (пожароопасные зоны)"...в них должен быть обеспечен опережающий разрыв сети." считаю, что прежде чем выдергивать вилку из розетки, должен быть выключен питающий автомат/пускатель который должен быть установлен за пределами опасной зоны,  должно быть сблокировано, но конкретно реализацию этого в изделии или в схеме не видел.
Автор: александр555
« : 24 Грудень 2010, 06:52:49  »

Да там короче сооружение все из проф листа, типа будки, к которой подъезжает на улице машина и к ней подключается шланг и с нее эту горючую жидкость кочают. Ладно, попробую на улице ставить. Всем спасбо. А подскажите, кто знает, что означает п.7.4.44 ПУЭ где написано, что разъемные контакты возможны, но в них должен быть обеспечен опережающий разрыв сети. Тоесть как раз и имеется в виду, что бы не было искры. Кто встречал такое?
Автор: Electrician
« : 23 Грудень 2010, 21:25:14  »

И все таки лучше это контактное соединение вынести из этого помещения. Простая логика - при выключении может образоваться искра и IP64 не поможет, так как в момент выключения будет открыта.
лучше, пожалуй и не скажешь  :thumbsup:
Автор: Бригадир
« : 23 Грудень 2010, 20:38:50  »

Поэтому устанавил розетку с защиитой 64.
И все таки лучше это контактное соединение вынести из этого помещения. Простая логика - при выключении может образоваться искра и IP64 не поможет, так как в момент выключения будет открыта.
Автор: александр555
« : 23 Грудень 2010, 16:09:59  »

Фрунзе говорт.  :D
Что помещение 4х2,5м в нем два насоса гоняющие горючую жидкость, в углу приямок и в нем при проливе собирается эта жидкость. для удаления ее в случае пролива несут насос и им откачивают. Я читал по нормам нужно много защит для погружногго насоса, но может его нельзя рассматривать как погружной? Но я отвлекся. Согласно ПУЭ 7.4.44 Разьемные контакты допускается выполнять с сответсвующим классом защиты. (Может не так понял этот пункт) Поэтому устанавил розетку с защиитой 64.
Автор: Electrician
« : 22 Грудень 2010, 16:31:07  »

в смежном помещении.
а что по этому поводу скажет товарищ Фрунзе александр555 - есть ли это самое смежное помещение, в пределах досягаемости штатного кабеля насоса (его конечно, можно и нарастить)
Автор: Бригадир
« : 22 Грудень 2010, 14:03:26  »

интересно, а как насчет искрообразования в момент, когда
в смежном помещении.
Автор: Electrician
« : 22 Грудень 2010, 11:27:53  »

Как такой насос подключается к сети, если учесть. что в этом не большом помещение работает два насоса перекачивающих горючую жидкость.
интересно, а как насчет искрообразования в момент, когда
насос, подключается в однофазную (220В) розетку
?
Автор: Yurik
« : 22 Грудень 2010, 10:12:43  »

александр555, в бытность конструктора погружных насосов, для управление насосами на шахтах использовали станции управления КУПНА. В насосах должны быть предусмотрены датчики для определения уровня воды, не допускания работы насоса на сухую (это кратко).
Сейчас для насосов, которые используют на водоканалах и для бытовых потребителей, ставим ЧП или щиты собственного изготовления. А для небольших типа Гном - розетка. У папика на даче стоит в скважине Гном (для прочистке скважины) и какой-то еще (харьковский, водолей кажись), так вот для основного насоса (однофазный, 1,5кВт) просто розетка (в дальнейшем будет автоматика).
Автор: Бригадир
« : 22 Грудень 2010, 09:13:45  »

мне технолог говорит
Возьми у технолога паспорт на изделие.
Автор: александр555
« : 21 Грудень 2010, 23:11:33  »

Интересненько, а мне технолог говорит трехфазный насос 1,1 кВт, ну я не долго думая и вкатил трехфазную рожетку через 6 амперное узо исполнения IP64. Потому, что в интернете нашел, что он на три фазы. И как я понял, он комплектно поставляется.
Автор: Sergey U.
« : 21 Грудень 2010, 21:01:26  »

Сейчас на предприятии ставим погружные насосы, мощностью 19кВт, так в паспорте указано-запрещаеться использовать без станций управления ...такого-то типа, а вот и сама станция - http://nasosecv.com.ua/avtomat/kaskad-k.html а в вашем случае
подключается в однофазную (220В) розетку. Ни каких контактов кроме вилки с розеткой не имеет.

Автор: Бригадир
« : 21 Грудень 2010, 07:36:35  »

"Гном" - вибрационный, погружной насос, подключается в однофазную (220В) розетку. Ни каких контактов кроме вилки с розеткой не имеет.
Автор: Виктор
« : 21 Грудень 2010, 02:20:28  »

насос гном, как-бы погружной, но его приносят на руках при проливе откачивают жидкость и уносят
А он не ручной?