Автор: александр555
« : 25 Грудень 2010, 05:37:21 »Да, чем дальше тем страшнее. не, технолог сказал качается капрол или лапрол, химия какая то! и утверждает, что пожароопасная.
Да там короче сооружение все из проф листа, типа будки, к которой подъезжает на улице машина и к ней подключается шланг и с нее эту горючую жидкость кочают. Ладно, попробую на улице ставить. Всем спасбо. А подскажите, кто знает, что означает п.7.4.44 ПУЭ где написано, что разъемные контакты возможны, но в них должен быть обеспечен опережающий разрыв сети. Тоесть как раз и имеется в виду, что бы не было искры. Кто встречал такое?Здравствуйте все. Здравствуйте "александр555".
И все таки лучше это контактное соединение вынести из этого помещения. Простая логика - при выключении может образоваться искра и IP64 не поможет, так как в момент выключения будет открыта.лучше, пожалуй и не скажешь
Поэтому устанавил розетку с защиитой 64.И все таки лучше это контактное соединение вынести из этого помещения. Простая логика - при выключении может образоваться искра и IP64 не поможет, так как в момент выключения будет открыта.

в смежном помещении.а что по этому поводу скажет товарищ
интересно, а как насчет искрообразования в момент, когдав смежном помещении.
Как такой насос подключается к сети, если учесть. что в этом не большом помещение работает два насоса перекачивающих горючую жидкость.интересно, а как насчет искрообразования в момент, когда
насос, подключается в однофазную (220В) розетку?
мне технолог говоритВозьми у технолога паспорт на изделие.
подключается в однофазную (220В) розетку. Ни каких контактов кроме вилки с розеткой не имеет.
насос гном, как-бы погружной, но его приносят на руках при проливе откачивают жидкость и уносятА он не ручной?