Автор: Аспект
« : 27 Березень 2012, 20:55:26 »К стати. Для тех, кто не видел натриевые лампы высокого давления на 400 В.
включили все и рубильник на ТП(она рядом) на 1000А прогорает, что примечательно сгорает одна фазаЕще бы ему не гореть , 750кВт даже при Cos=0,97 (выше поднять Cos весьма проблематично) ток составит 1172А.
при его исключении из схемы выбивавет автомата зачем вы его исключаете? Скорее всего это компенсация реактивной мощности.
почему конденсаторная установка не включается ?,А монтажники установили трансформатор тока на вводе в щит от которого запитано электроосвещение ? Трансформатор тока устанавливается для системы автоматического регулирования конденсаторной установки .
сами газоразрядные лампы являются как ёмкостная нагрузкаСветильник с газоразлядной лампой - это индуктивная нагрузка за счет балласта.