Автор: Аспект
« : 27 Березень 2012, 20:55:26 »К стати. Для тех, кто не видел натриевые лампы высокого давления на 400 В.

включили все и рубильник на ТП(она рядом) на 1000А прогорает, что примечательно сгорает одна фазаЕще бы ему не гореть
, 750кВт даже при Cos=0,97 (выше поднять Cos весьма проблематично) ток составит 1172А.
.при его исключении из схемы выбивавет автомата зачем вы его исключаете? Скорее всего это компенсация реактивной мощности.
дело явно в другом. я думаю может светильники дросель или что ещё, хотя если бы были кондёры большей ёмкости то лампы бы мигали, а так вроде не мигают. Думал что помогут те кто с лампами такого типа часто работает, предложить версии такого. Проблема в том что фаза А выгорает хотя нагрузка относительно равномерная..почему конденсаторная установка не включается ?,А монтажники установили трансформатор тока на вводе в щит от которого запитано электроосвещение ? Трансформатор тока устанавливается для системы автоматического регулирования конденсаторной установки .
сами газоразрядные лампы являются как ёмкостная нагрузкаСветильник с газоразлядной лампой - это индуктивная нагрузка за счет балласта.