Автор: Alexandrrr
« : 02 Червень 2020, 15:26:13 »В той же час п. 6.1.24 ПУЕ-2017 для освітлення безпеки нормує значення освітленості на робочій поверхні не менше ніж 5% від робочого освітлення, але не менше 2 лк.
Тобто 100% від тих 10% робочого освітлення, які вказано в таблиці 8.52? Це вже якийсь чорний гумор...Трохи не так. Для резервного освітлення необхідно забезпечити не менше ніж 10% від нормованого робочого.
Я так розумію, що в даному випадку під нормованою освітленістю розуміють нормовану освітленість аварійного (резервного) освітлення.Тобто 100% від тих 10% робочого освітлення, які вказано в таблиці 8.52? Це вже якийсь чорний гумор...
ДБН В.2.5-28:2018Надо дописывать пункт до конца.
8.9.6 Освітлення зон, де здійснюються операції з високим рівнем ризику, має забезпечувати безпеку людей, залучених в процес, пов'язаний з потенційною загрозою їхньому здоров'ю і життю, і створювати умови щодо належного припинення робіт. Мінімальну тривалість освітлення визначають часом, при якому існує небезпека для людей. Освітлення повинне забезпечувати 100 % рівня нормованої освітленості постійно або перериватися не більше ніж на 0,5 с.
Освітлення повинне забезпечувати 100 % рівня нормованої освітленості
Тому є питання: Освітлення повинне забезпечувати 100 % рівня нормованої освітленості постійно... воно тепер і для електрощитових?А в чем проблема? подключите ВСЕ светильники в щитовой от АВР, и не нужно будет никаких аккумуляторов, которые "сдохнут" через 5, максимум 7 лет эксплуатации
Тю, я ж дав посилання на офіційне визначення ризику Roman3Rкаюсь не обратил внимание. Хотелось бы не только ссылки на документ, но и нужные цитаты, как-то не всегда есть время и желание читать документы которые не относятся к сфере деятельности
прийнятний ризик - соціально, економічно, технічно і політично обґрунтований ризик, який не перевищує гранично допустимого рівня;Прояснения не случилось, в чем измеряется риск? и какое отношение к нему имеет перечень из НПАОП 0.00-4.12-200? какая хозяйственная деятельность осуществляется в щитовой?
ризик - кількісна міра небезпеки, що враховує ймовірність виникнення негативних наслідків від здійснення господарської діяльності та можливий розмір втрат від них;
если Вы относите к работам большим риском работу в щитовой на основании перечня из НПАОП 0.00-4.12-2005 то, не должно быть никакой дискриминации по отношению к другим работам из того же самого перечня.Ви марите наяву... з чого б це було так? Мова йшла виключно про тлумачення вислову "Освітлення зон, де здійснюються операції з високим рівнем ризику...", і просто мало сенс уточнити чи відноситься робота в електрощитовій до ... до робіт з високим ризиком, до небезпечних робіт. Виявилось - відноситься. Тому є питання: Освітлення повинне забезпечувати 100 % рівня нормованої освітленості постійно... воно тепер і для електрощитових? Я підозрюю, що так, для них.
Долго искал определение риска, к сожалению ничего кроме википедии не нашелТю, я ж дав посилання на офіційне визначення ризику Roman3R https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20161126
Це лише Перелік робіт з підвищеною небезпекоюmy_move, ну да перечень работ из документа на который Вы сослались? Но если Вы относите к работам большим риском работу в щитовой на основании перечня из НПАОП 0.00-4.12-2005 то, не должно быть никакой дискриминации по отношению к другим работам из того же самого перечня. Ну и сама фраза Освітлення зон, де здійснюються операції з високим рівнем ризику не понятно о чем. Долго искал определение риска, к сожалению ничего кроме википедии не нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
Если брать весь перечень, то светильники акками нужно ставить вездеТа хіба? Це лише Перелік робіт з підвищеною небезпекою, наша мета побачити чи нема там таких, які потребують особливого освітлення. А там така є.
Небезпека і ризик мають різне тлумаченняЦе не має значення. Значення має чи роботи в електрощитовій (не)відносяться до операцій з високим рівнем ризику. Якщо відносяться - то одне, якщо ні - то інше.
НПАОП 0.00-4.12-2005 п.3Небезпека і ризик мають різне тлумачення .
НПАОП 0.00-4.12-2005 п.3 Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках?так а риски какие? если в щитовой нет света, то обесточена вся щитовая. В щитовой обычно делают рабочее и аварийное освещение, в стандартных схемах ВРУ на 2 ввода в конструкции предусмотрен светильник с переключателем между вводами. Согласно требований ПТБ на время работ оборудование должно обесточиваться. Если брать весь перечень, то светильники акками нужно ставить везде https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05
66. Сейсморозвідка.
80. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.
82. Штучне заморожування ґрунтів та водопониження.
85. Забивання свай.
114. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.
121. Роботи по обслуговуванню бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.
А що таке ризик і його офіційне визначення ?https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16/ed20161126
Какие операции с высоким уровнем риска выполняются в щитовой?
операції з високим рівнем ризикуА що таке ризик і його офіційне визначення ?