Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Demuypr
« : 10 Лютий 2010, 22:19:57  »

Quote (selected)
Может кто-то подсказать для чего он конкретно предназначен? То что ИП в данном устр-ве используется для питания электронного модуля в принципе ясно, но собственно хотелось бы узнать более конкретно
ХаХа На удивление многое дал простейший поиск в Google

Цитирую: Если .. ток утечки превышает значение уставки порогового устройства (например, пробой изоляции), последнее подает ток от источника питания на катушку электромагнита сброса, который сдергивает защелку механизма независимого расцепления выключателя и электрическая цепь размыкается.

Прошу прощения за беспокойство )
Автор: Demuypr
« : 10 Лютий 2010, 22:13:32  »

Quote (selected)
.. у меня на вводе периодически срабатывает УЗО (ИЭК, АД12). Прилагаю лист из каталога ИЭК - обратите внимание на последнее предложение в разделе "Назначение изделия"
Конструкция дифференциального автомата представляет собой соединение двух функциональных узлов: электронный модуль дифференциальной защиты и
автоматический выключатель. Электронный модуль состоит из дифференциального трансформатора тока, электронного усилителя с пороговым устройством, исполнительного электромагнита сброса и источника питания.

> и источника питания (ИП).
Может кто-то подсказать для чего он конкретно предназначен? То что ИП в данном устр-ве используется для питания электронного модуля в принципе ясно, но собственно хотелось бы узнать более конкретно
Автор: wulf
« : 10 Лютий 2010, 18:26:45  »

Спасибо  O.S.,  УЗО типа А.
Автор: devchonka
« : 10 Лютий 2010, 08:30:00  »

 
Цитата: Electrician
Прилагаю лист из каталога ИЭК - обратите внимание на последнее предложение в разделе "Назначение изделия"
Electrician, спасибо, была такая же проблемма, но каталог посмотреть ума не хватило.... :thumbsup:
Автор: Electrician
« : 08 Лютий 2010, 13:57:31  »

У меня на даче, тоже периодически у народа выгорают холодильники и прочие э/приемники из-за временами повышающегося напряжения (перекосы фаз из-за неравномерной загрузки), но периодически напряжение и снижается - короче говоря, напряжение не вполне стабильно, так вот у меня на вводе периодически срабатывает УЗО (ИЭК, АД12). Прилагаю лист из каталога ИЭК - обратите внимание на последнее предложение в разделе "Назначение изделия"
Автор: inspektorpo
« : 07 Лютий 2010, 11:17:34  »

К стати, хотя и не в тему. Дома постоянно вышибало РН "v protector", как говорится стою перед ним "гипнотизирую" напруга в норме, в том числе и по пределам срабатывания тоже, а оно клацает зараза. В итоге "хороший стук наружу вылез", буквально в тот же день выгорел автомат в РЩ дома. После замены оного все стало на круги своя. ;)
Автор: inspektorpo
« : 07 Лютий 2010, 11:09:44  »

Цитата: wulf
Все приемники отключены от сети
как отключены, автоматическими выключателями в РЩ или из розеток вилку вытянули?
Склоняюсь к этому
Цитата: O.S.
1. Неизвесно, УЗО типа "А" (реагирует не только на переменку, а и на пульсирующие токи) или типа "АС" (реагирует только на переменку). если вариант №1 -- причина может быть в этом.

2. Неизвестна длина сетей после УЗО (если они оочень длинные, то УЗО тоже может сработать, хотя это маловероятно)

3. Возможно, какой-то красавец перепутал подключение N- и РЕ-проводников к какому-то из приемников (тоже наврядчи, но бывает)
Автор: O.S.
« : 06 Лютий 2010, 18:07:46  »

1. Неизвесно, УЗО типа "А" (реагирует не только на переменку, а и на пульсирующие токи) или типа "АС" (реагирует только на переменку). если вариант №1 -- причина может быть в этом.

2. Неизвестна длина сетей после УЗО (если они оочень длинные, то УЗО тоже может сработать, хотя это маловероятно)

3. Возможно, какой-то красавец перепутал подключение N- и РЕ-проводников к какому-то из приемников (тоже наврядчи, но бывает)

4. Возможно, PrepsuPatha прав с версией про ОПН

есть еще пофантастичнее версии....Короче, так вслепую трудно сказать

Автор: wulf
« : 06 Лютий 2010, 17:59:09  »

Generator,я ее и поднимал, но смотрю читать никто не умеет.Все приемники отключены от сети.УЗО исправно.Я тоже как говориться не первый день на передовой.Если в тех же условиях поставить 100мА то все в порядке и срабатываний не происходит,есть вариант №2 поставить АСКО.
Автор: PrepsuPatha
« : 06 Лютий 2010, 17:55:07  »

Если УЗО срабатывает
Цитата: wulf
при скачках напряжения
когда
Цитата: wulf
Все приемники отключены от сети
  - ищите ОПН в самой сети.
Автор: Generator
« : 06 Лютий 2010, 17:43:37  »

Вот здесь эта тема поднималась еще в марте-апреле 2009г и как бы это было не парадоксально, эту тему поднял пользователь Wulf.
Два последних поста вообщем то резонны.
Автор: PrepsuPatha
« : 06 Лютий 2010, 17:41:18  »

Некоторые электроприемники оснащаются встроенными ОПН, которые и могут срабатывать вследствие скачков напряжения. Если корпус этих электроприемников правильно заземлен, то результат срабатывания ОПН - срабатывание УЗО.
Автор: wulf
« : 06 Лютий 2010, 17:35:56  »

Трехфазное.Производитель "Легранд".Схема собрана верно,повторяю срабатывает при скачках напряжения.От времени не зависит ,может без проблем работать 2-суток, а может срабатывать через каждые 5минут.
Автор: PrepsuPatha
« : 06 Лютий 2010, 17:29:34  »

УЗО однофазное или трехфазное?
Автор: Generator
« : 06 Лютий 2010, 17:25:04  »

Скачки напряжения разве влияют на УЗО ????
Может схема собрана не верно. УЗО "вырубается" при включении нагрузки сразу или через какое то время?
P.S. От скачков напруги оборудование не выйдет из строя?