« : 27 Березень 2012, 20:55:26  »

К стати. Для тех, кто не видел натриевые лампы высокого давления на 400 В.
Автор: Аспект
« : 27 Березень 2012, 20:41:59  »

Хочу рениамировать тему. Пришлось разбираться с освещением теплицы. Особенность нагрузки - натриевых ламп высокого давления - генерация в сеть высших гармоник  (нелинейных искажений синусоид напряжений и токов).     Наличие высших гармоник в кабелях осветительной  сети приводит к дополнительным потерям, повышению температуры жил кабеля и  вызываются следующими основными причинами:
- увеличением действующего значения негармонического тока;
- увеличением активного сопротивления проводника из-за скин-эффекта;
- увеличением  потерь в диэлектрике изоляции кабеля.
  При расчете освещения теплиц надо учитывать эту особенность натриевых ламп. Светильник с встроенным в ПРА конденсатором - сos =0,85. Конденсаторы для компенсации должны выбираться с учетом наличия гармоник.
Автор: Electro_Bill
« : 04 Лютий 2010, 13:33:32  »

Vinttiras,
В жизни не видел трёхфазных светильников, скорее всего они на 220В с электронными ПРА. И даже при таком раскладе, ток на вводе должен быть порядка 1180 А, сажать такую нагрузку на одно ВРУ не стоит. И кстати, если нужно найти полный ток, на Cos фи делят, а не умножают. Фаза горит изза избыточной и не равномернй нагрузки, КУ не работает, так как светильники не создают индуктивной нагрузки
Автор: Quik
« : 11 Січень 2010, 16:11:52  »

Vinttiras, а що це за світильники 600Вт на лінійну напругу?
У Ватри наприклад, навіть 1000Вт на 220В (ЖСП-03ВОТ)

По темі, ємність компенсується індуктивністю  ;)
Автор: tuilri
« : 30 Грудень 2009, 17:58:15  »

фазное напряжение 380. а линейное 660??? или как? я со светильниками на 380 не сталкивался еще
Автор: Generator
« : 30 Грудень 2009, 17:53:07  »

Цитата: Vinttiras
включили все и рубильник на ТП(она рядом) на 1000А прогорает, что примечательно сгорает одна фаза
Еще бы ему не гореть ;), 750кВт даже при Cos=0,97 (выше поднять Cos весьма проблематично) ток составит 1172А.
Почему горит одна фаза, я думаю где "тоньше" там и "рвется", а одиниково тонко в двух местах не бывает. Прошу прощения за каламбур.
Проясните пжлста откуда у Вас получается цифра 968А
Автор: Vinttiras
« : 30 Грудень 2009, 17:44:38  »

Generator у меня  при 750 кВт и напряжении 380 В учитывая cos=0.85 получилось 968 А. Просто проблема возникла не сразу, включали не все светильники по началу, включили все и рубильник на ТП(она рядом) на 1000А прогорает, что примечательно сгорает одна фаза
 а в теплицу уже меня не пустят, и светильники не дадут открыть.
Автор: Generator
« : 30 Грудень 2009, 16:08:06  »

Предположу, что светильники уже с компенсацией (как было сказано выше) и Cos=0,85, а мощность одной ступени в УКМ достаточно велика.
Смущает 750кВт и 960А ток в фазе - нестыковочка однако =-0.
Уточните марку светильников и УКМ
Автор: Vinttiras
« : 30 Грудень 2009, 15:07:58  »

не AleksandrPol, может вы не поняли, у меня в теплице стоит КУ но она вообще не включается, отсюда делаю вывод что светильники потребляют ёмкостной больше мощности. Может дело в баласте, если да то какие могут быть версии? просто опять же таки ссылаясь на ваши слова , что ДНАТ это индуктивная нагрузка то и КУ должена компенсировать мощность , а она не хочет включаться. С конденсаторной (КУ) всё в порядке
Автор: AleksandrPol
« : 14 Грудень 2009, 17:13:20  »

Цитата: Vinttiras
при его исключении из схемы выбивавет автомат
а зачем вы его исключаете? Скорее всего это компенсация реактивной мощности.
Автор: Vinttiras
« : 14 Грудень 2009, 13:50:58  »

у меня в ДНАТ есть кондёр при его исключении из схемы выбивавет автомат. При том что я не вижу в инете схам с кондёрами... может я что путаю ?
Автор: Vinttiras
« : 30 Листопад 2009, 11:38:41  »

не, не первый день электрики устанавливают КУ, везде работает установка, а тут типа не правильно установили ТТ ??? дело явно в другом. я думаю может светильники дросель или что ещё, хотя если бы были кондёры большей ёмкости то лампы бы мигали, а так вроде не мигают. Думал что помогут те кто с лампами такого типа часто работает, предложить версии такого. Проблема в том что фаза А выгорает хотя нагрузка относительно равномерная..
Автор: Roman3R
« : 30 Листопад 2009, 10:46:05  »

Цитата: Vinttiras
почему конденсаторная установка не включается ?,
А монтажники установили трансформатор тока на вводе в щит от которого запитано электроосвещение ? Трансформатор тока устанавливается для системы автоматического регулирования конденсаторной установки .
Автор: Vinttiras
« : 30 Листопад 2009, 10:10:47  »

если так то почему конденсаторная установка не включается ?, потому что она же должна включаться если в сети индуктивная нагрузка, а 1250 светильнико в это не малая нагрузка
Автор: AleksandrPol
« : 30 Листопад 2009, 09:57:24  »

Цитата: Vinttiras
сами газоразрядные лампы являются как ёмкостная нагрузка
Светильник с газоразлядной лампой - это индуктивная нагрузка за счет балласта.