Автор: z
« : 09 Червень 2008, 14:09:39  »

Все зависит от падения напряжения, посчитай падение в дальней точке если более 5%, что повышать сечение, есть ограничение для линий освещения, поетому дроби на шкафчики по зонам,более 10000м2 - это автоматическая система пожаротушения, или перегородки по зданию - от этого все и зависит УТОЧНИ всё.
Автор: Сугор
« : 09 Квітень 2008, 20:24:52  »

А сколько линий предпологается? если много, то в один лоток можно положить несколько трех фазных кабелей и по одному кабелю с каждого лотка подключить на одну группу, и регулировать легко и кабель небольшого сечения, но на таких длинах стоит проверить срабатывание на ток к.з.
Автор: owl
« : 09 Квітень 2008, 16:01:17  »

рекомендую разделить светильники на 2 части 60+60 и запитать дальние 60 отдельным кабелем (3-ф) большего сечения, а ближние стандартным...
и будет тебе счастье
Автор: IgorS
« : 29 Січень 2008, 12:52:35  »

При монтажі світильників з лампами ЛЛ влінію може виникати стробоскопний еффект тому також рекомендуеться світильники що розташовані поруч підключати від різних фаз.
Автор: Yurik
« : 29 Січень 2008, 11:13:49  »

3х10 к светильникам не подключишь. Там клемники рассчитаны максимум на 3х2,5. Хотя бывают исключения  ::)
Автор: Roman
« : 29 Січень 2008, 11:12:55  »

Для этой цели многие производители предлагают пластины для крепления коробок ответвительных. Пластина крепится на боковой стенке канала. Например, фирма BAKS: http://www.baks.com.pl/index.php?event=showproduct&prodid=506&lang=ru
Автор: andery
« : 29 Січень 2008, 10:46:06  »

По всему залу будут идти кабельные лотки, на которые будут крепиться светильники.
Вот так:



и куда тут рспред коробки ставят?
Автор: Roman
« : 29 Січень 2008, 09:16:10  »

Не думаю. Кабель 3х10 - это будет магистраль. А к светильникам - 3х1,5 или 3х2,5мм. Естественно, нужны ответвительные коробки.
Автор: andery
« : 29 Січень 2008, 09:01:23  »

Ответ заказчика на предложение запитывать линии освещения 3-х фазными автоматами:

Линии освещения необходимо запитывать через однофазные автоматы, это позволяет регулировать освещение торгового зала и значительно экономить в будущем на освещении, что дает значительную экономию в дальнейшем по сравнению с первоначальными вложениями необходимыми для построения этой схемы.

Вот так, весело :)

Еще вопрос: кабель 3х10 нормально подсоеденяеться к светильнику?

Автор: andery
« : 28 Січень 2008, 16:27:46  »

И еще в догонк глупый вопрос: Автоматический выключатель 25А защищает кабель 5х2.5? А если их нескольков лотке то надо ли брать понижающий коеф?
Автор: andery
« : 28 Січень 2008, 16:20:57  »

Шинопроводов заказчик не хочет.
Спасибо, буду питать 3-х фазной линией.
А по поводу падений? Как узнать когда брать 5х2.5, а когда 5х4 а то и 5х6 ?
торговый зал 14000 м2.
Наверно итак прийдется гдето ЩО ставить....
75 ламп на фазу т.е 37 светильников, т.е. максимум на один 3-х фазный автомат можно посадить 37х3=111 светильников. Я все правильно понимаю?
Автор: 3oloS
« : 28 Січень 2008, 15:55:36  »

Согласно украинской НТД - Розділ 6 ПУЕ:2006
6.2.10.    Кожна групова лінія, як правило, повинна мати на фазу не більше ніж 20 ламп розжарювання, а також ламп типів ДРЛ, ДРІ, ДРІЗ, ДнаТ. До цієї кількості також входять штепсельні розетки.
У виробничих, громадських будівлях і житлових будинках на однофазні групи освітлення сходових кліток, поверхових коридорів, холів, технічних під-валів і горищ допускається приєднувати до 60 ламп розжарювання потужніс-тю до 60 Вт кожна.
Для групових ліній, які живлять світлові карнизи, світлові стелі тощо з ла-мпами розжарювання, а також світильники з люмінесцентними лампами по-тужністю до 80 Вт, рекомендується приєднувати до 60 ламп на фазу; для лі-ній, які живлять світильники з люмінесцентними лампами потужністю до 40 Вт включно, – до 75 ламп на фазу, потужністю до 20 Вт включно – до 100 ламп на фазу.

По любому получается минимум 2 однофазн.линии. Поэтому лучше трехфазн.линия: меньше потери, никаких доп.шкафов, равномерность нагрузки. А еще лучше
Цитата: Yurik
пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы
но там уже зависит от бабосов заказчика :)
Автор: Solid
« : 28 Січень 2008, 15:49:22  »

Вот и я говорю - все нормальные люди запускают 3 фазы.
Автор: Yurik
« : 28 Січень 2008, 15:35:50  »

лучше всего пустить трехфазную группу. Мы так делали в гипермаркете. Еще вариант пустить шинопровод. У Шнайдера есть такие шинопроводы. На них можно вешать как их светильники, так и других фирм.
Автор: Roman
« : 28 Січень 2008, 15:26:01  »

Многовато светильников на мой взгляд.
См. СН 357-77, п.3.136:
"...Для групповых линий, питающих световые карнизы, панели и т.п., а также светильники с люминесцентными лампами, допускается присоединять до 50 ламп на фазу; для линий, питающих многоламповые люстры, число ламп на фазу не ограничивается."