Автор: Roman3R
« : 15 Березень 2018, 14:23:54  »

При указанных сечениях СИП согласно п.2.1.1 ПУЭ не относится к электропроводкам (сечение фазных жил свыше 16 мм).
Це для кабелів . СИП не кабель а провід .
Автор: pacik
« : 15 Березень 2018, 11:34:44  »

Inel, "...и ссылке газовщиков на ПУЭ..." - а можно конкретней?
Автор: Inel
« : 09 Травень 2012, 09:40:54  »

Прокладання СИП по зовнішніх стінах попадає під главу 2.1  ПУЕ , розділ НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. При указанных сечениях СИП согласно п.2.1.1 ПУЭ не относится к электропроводкам (сечение фазных жил свыше 16 мм). Предусматривал прокладку в таких случаях в стальных трубах. Согласно п 4.5.12 НПАОП 40.1-1-.32-01 и ссылке газовщиков на ПУЭ  "Зона возле трубопроводов горючих газов,ЛВЖ, не является взрывоопасной за исключением ..." т.е. определяющим является механическая защита и эксплуатация.  Горгаз согласовал при этом уменьшение расстояние до 0,4 м (из условия обеспечения  возможности ремонта газопровода сваркой ). а не 0.5 м согласно 2.3.134.  Не хватило :). Так как участок  параллельного следования был короткий предусмотрел запас СИП с обеих сторон и возможность перемещения ( дополнительный крепеж) данного участка на период ремонта газопровода.
Автор: EvgenMan
« : 02 Грудень 2010, 15:04:26  »

Блин...  :(
Спасибо hi_tech. Век живи - век учись.
А как же быть то теперь ???
Выше первого этажа СИП не положишь - балконы застекленные, опоры негде ставить - напротив подъездов сразу детская площадка, кабель ложить негде - подъезды, коммуникации в земле, да никто и недаст рыть 90м асфальтированной благоустроенной территории в центре города.
 :(
Автор: hi_tech
« : 02 Грудень 2010, 12:40:19  »

Roman3R, тут вот какая штука.
ДБН "Газоснабжение"
4. Наружные газопроводы
"п.4.57 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими инженерными сетями следует принимать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (раздел 6)."
6. Внутренние устройства газоснабжения
"6.19 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения и пересечения следует принимать в соответствии с ПУЭ."
Автор: Roman3R
« : 02 Грудень 2010, 12:19:54  »

Ключевая фраза "...внутри помещений."
Прокладання СИП по зовнішніх стінах попадає під главу 2.1  ПУЕ , розділ НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ а також п.2.4.55 ПУЕ . Там ніяких обмежень не існує .
Автор: EvgenMan
« : 02 Грудень 2010, 09:54:40  »

Спасибо что перенесли мой вопрос сюда :)
Почитал. Горгаз думаю это устроит, но облэнерго не устроит точно (был такой прецедент), а они будут согласовывать. Ключевая фраза "...внутри помещений."
Автор: EvgenMan
« : 02 Грудень 2010, 09:08:20  »

Есть такая проблема: нужно проложить СИП5нг 4х25 по стене жилого дома над первым этажем, но там уже проложен газопровод нд. Проблема собственно в  Горгазе ,там поменяли гл.инженера, и поставили такого буквоеда..., требует указать все габариты и пункты Правил.
Кто что знает по этому поводу?
Автор: tatu
« : 24 Вересень 2009, 14:52:43  »

У нас нашлись товарищи не понимающие в пункте ПУЭ2.3.134 расстояние между  параллельно проложенными кабелем и трубопроводами, т.е. как измеряется это расстояние? Меряют по диагонали, если они находятся в разных уровнях(типа в разрезе), по высоте. Дайте  пожалуйста этим товарищам разъяснение, каким образом откладываются наши любимые нормативные расстояния.
Автор: inspektorpo
« : 05 Лютий 2009, 13:09:52  »

Yurik, см. туже цитату выше.
Автор: Yurik
« : 05 Лютий 2009, 12:29:39  »

Цитата: hi_tech
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м
А если это не производственное помещение? Я просто спорил с монтажниками, не хотели отступать от трубопроводов 0,5м. Я говорю в ПУЕ написано, нашел пункт. А в нем только для пром. предприятий. На что еще можно сослаться?
Автор: SVET
« : 04 Лютий 2009, 13:14:07  »

Все "сказаное" верно. Я также делала. Одевала металических кожух в месте пересечения и по +0,5 с каждой стороны.
Автор: SKlim
« : 29 Січень 2009, 14:03:58  »

Если здание производственное, нужно смотреть п. 2.3.134 ПУЭ. Там расстояние  1 м и защищать +0,5 м с каждой стороны.
Автор: Mytnaya
« : 29 Січень 2009, 13:45:47  »

hi_tech
Спасибо!  :)
Автор: hi_tech
« : 29 Січень 2009, 13:26:04  »

Mytnaya, ПУЭ Открытые электропроводки внутри помещений
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Прокладка кабельных линий в производственных помещениях
2.3.134. При прокладке кабельных линий в производственных помещениях должны быть выполнены следующие требования:
3. Расстояние между параллельно проложенными силовыми кабелями и всякого рода трубопроводами, как правило, должно быть не менее 0,5 м, а между газопроводами и трубопроводами с горючими жидкостями - не менее 1 м. При меньших расстояниях сближения и при пересечениях кабели должны быть защищены от механических повреждений (металлическими трубами, кожухами и т. п.) на всем участке сближения плюс по 0,5 м с каждой его стороны, а в необходимых случаях защищены от перегрева.

И хотя это все относится к электропроводкам внутри помещений, думаю наружная прокладка электропроводки должна тоже соотв. этим требованиям.