Автор: vetalek1974
« : 03 Лютий 2011, 08:09:57  »

В те
п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)
У меня идёт запитка аккумуляторов. 12 В на банки. Понимаю что в ДНАОП 0.00-1.32-01 -ВБВ рекомендуют. Но по моему нрг тоже подойдёт и для освещения 220 в в помещении аккумуляторной, и для запитки аккумуляторов
Автор: Torro
« : 01 Лютий 2011, 13:24:24  »

В теме http://eom.com.ua/index.php/topic,5131.msg34307.html#msg34307 была такая цитата и ее обсуждение
п.4.8.26 ДНАОП 0.00-1.32-01 .
4.8.26. У вибухонебезпечних зонах класів 0, 1, 2 та у приміщеннях зон 20  та  21  рекомендується  застосовувати спеціальні кабелі (ВБВ з індексом НГ)

Автор: boss
« : 01 Лютий 2011, 10:42:14  »

А что, НРГ нельзя использовать?
можно
Автор: vetalek1974
« : 01 Лютий 2011, 10:14:52  »

В таких случаях мы обычно использовали одножильный гибкий кабель с двойной изоляцией. (типо такого http://ital-tecno.com.ua/products/cable/FG7.php)
Стеллаж можно и двухярусный.

А что, НРГ нельзя использовать? Чем он хуже итальянского
Автор: boss
« : 01 Лютий 2011, 08:39:13  »

В таких случаях мы обычно использовали одножильный гибкий кабель с двойной изоляцией. (типо такого http://ital-tecno.com.ua/products/cable/FG7.php)
Стеллаж можно и двухярусный.
Автор: vetalek1974
« : 01 Лютий 2011, 08:14:33  »

Тип аккумуляторов LS02 300 G харьковского завода Vladar. 108 батарей по 2 В. Т.е. нам нужно для ГПП (подстанция) цепи питания оперативным током. Есть помещение аккумуляторной 6000х9000 мм. Нужно подвести питание к банкам, и осветить это помещение. И ещё разработать металлоконструкцию для установки этих банок (типа поддон для 108 банок)
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2011, 17:47:54  »

boss, Опять нечего возразить.
vetalek1974, ждем более подробную информацию, ходя бы на счет назначения АБ: это производство (зарядка погрузчиков) или большой УПС?
Автор: boss
« : 31 Січень 2011, 17:33:34  »

ПТЕЕС
6.10.30. Акумуляторні батареї закритого типу іноземного виробництва необхідно експлуатувати на підставі інструкцій, які повинні бути розроблені відповідно до вимог заводів-виробників.
Герметизовані акумуляторні батареї з внутрішньою рекомбінацією газів і напругою до 2,4 В на елемент дозволяється встановлювати у виробничих приміщеннях загального призначення згідно з рекомендаціями заводів-виробників. Спільна експлуатація герметизованих та відкритих АБ заборонена.
Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 17:25:13  »

А в другом специальном помещении что, кабелей нет?
Кстати, не зря же требуют 1.5 часа (на память) работы вентиляции после окончания всего процесса.
А вообще почитайте термин "рассчетная авария" в НАПБ "Категорирование..."

Однако прав boss, - какие батареи то? Пока разбираем "худший" вариант.
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2011, 17:19:48  »

boss,  согласен на все сто, но: формовка остается и заряд после ремонта тоже, даже если ремонт произведен в другой стране. Фиг его знает хто, где и как их ремонтировал (хотя, согласен, довод типа слабенький при апелации на гарантию, сертификаты и марку производителя)
Автор: boss
« : 31 Січень 2011, 17:01:04  »

А батарея какая? Герметизированная с внутренней рекомбинацией или нет? Кто производитель?
В нормальном режиме эксплуатации напряжение заряда больше 2,3 В/Эл. никто делать не будет.......если надо будет восстановить элемент - его изымают и восстанавливают (напряжением больше 2,3 В/Эл. в другом специальном помещении), или выбрасывают
Автор: vetalek1974
« : 31 Січень 2011, 16:57:36  »

Нашёл вроде кабель НРГ не горючий в резиновой изоляции подходит?
Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 16:52:20  »

Сугор:thumbsup: особенно в момент отказа автоматики вентиляции в процессе формовки + инерция процесса - ружье на стене и то раз в жизни стреляет само по себе :)
Автор: Сугор
« : 31 Січень 2011, 16:38:53  »

являются взрывоопасными только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более
2,3 В на элемент
но все таки, хоть иногда, являются взрывоопасными.
Автор: vetalek1974
« : 31 Січень 2011, 16:28:49  »

Всем здравствуйте! тип кабеля в помещении аккумуляторных батарей? типа КГН подойдёт при открытой прокладки?
.Наряжение аккумуляторов до 2 В. Категория взрывоопасности точно не дана в задании. в ПУЭ: 4.4.2 Помещения аккумуляторных батарей, работающих в режиме постоянного подзаряда (как у меня в задании) и заряда с напряжением до 2,3 В на элемент, являются взрывоопасными
только в периоды формовки батарей и заряда после их ремонта с напряжением более
2,3 В на элемент.