Автор: sbal
« : 31 Січень 2011, 17:18:20 »erika24, ну так подготовься, как там у Суворова: "тяжело в учении - легко в бою"
Всю инфу представили.
Всю инфу представили.
Всю инфу представили.
видимо кто-то показал эксперту данный сайтдумаю закончила одно из заведений

а если помещение не квадратное, да с кучей ригелей и вентиляционных коробов?erika24, это еще один аргумент (и очень веский) для разговора с экспертом.
поиск слова "расчет" в ДБН В.2.5-13-98* показал наличие оного только касаемо установок пож. тушения, как то расчет давления.
Представить расчет размещения пожарных извещателейа, так и мы делаем
"расставленные" извещатели на планах - графическая часть расчета, привязка (размеры) извещателей - числовая.
, как люди делают
, потом составим в нужном формате 
может пример какой-то или в екселе табличка завалялась 
вот такое есть в инетеВ этом примере расчета ошибка в первой формуле - двойка должна быть вынесена из-под радикала. Но даже если если посчитать по методике первой формулы (с учетом вышесказанного), то результат не будет соответствовать ДБН В.2.5-13-98*, приложение Л, в котором эти расстояния менее расчетных.
Представить расчет размещения пожарных извещателей
вот от заказчика пришло такое замечание
случайно может кто делал, как он составляется,
если можно пример