Автор: rga
« : 14 Липень 2025, 09:28:41 »Я правильно Вас зрозумів?Я вважаю, що це буде вірно.
Кабелі, скоріш за все, виключені з формули, бо відстань до стелі для них в більшості приміщені равна нулю (або близько) і формула не має сенсу.
Я правильно Вас зрозумів?Я вважаю, що це буде вірно.
Як резюме, я би порівнювала загальну навантагу (з кабелями включно) на ділянці з показником, де фігурує висота до шаф (тобто, іншого навантаження).Тобто, беремо загальну навантагу Q з кабелями, обладнанням, резиновими діелектричними матами в проходах і таке інше.
Знов же, в залежності від того, як він облаштований, він може бути таким окремим маленьким "приміщенням".Кабельний канал в електроприміщенні не відділений перегородками з нормованою огнестійкстю, є частиною приміщення. Та і кабелі можуть лежати не тільки в кабельному каналі...
Мені потрібно розрахувати категорію електроприміщення з кабельним каналом в підлозі...В залежності, як облаштований ваш кабельний канал, думаю, він може в принципі не приймати участі в розрахунку пожежного навантаження приміщення.
В п. 7.6.1.1 ДСТУ Б.В.1.1-36:2016 в пояснені щодо величин у формуліВ електроприміщенні пожежна навантага складається з кабелів та електрообладнання. Припустимо, що ми знаємо навантагу від обладнання і від кабелів. Але вони можуть бути розташовані на різній висоті (відстані до перекриття, кабелі наприклад йдуть під перекриттям і спускаються вниз в щити)
Q>=0.64*g*H^2
вказано
Н - мінімальна відстань від пожежної навантаги (окрім кабельних ліній) до нижнього пояса незахищених металевих ферм або перекриття (покриття),
Тобто, я правильно думаю, що для кабелів ця вимога не застосовується? Мені потрібно розрахувати категорію електроприміщення з кабельним каналом в підлозі... чи треба мені враховувати відстань від кабельканала до перекриття приміщення?
Ось, для прикладу, інформація від LAPPТеплота згоряння на деякі матеріали ще є в старих ще 90-х років довідниках Крольченко, Баратова, Трушина. В принципі, з табличкою б'ється.
треба звернутися до експертів які будуть приймати проектБула аналогічна ситуація, треба було визначитись, гасити кабельні канали, чи достатньо сигналізації. А це залежить від пожежної навантаги.