Смотри я понимаю это так :
1 монтируешь сетку по крыше на ОБО чашках
(они есть пустые заполненые  и в форме керпичика -причем в пустые можно заливать как бито самому так и различныу виды клея битума и тд.-то есть их можно приклеить)
2 со стороны  где есть парапет или забор ты должен прикрепить сетку к этому забору (ринва)
3 делаешь два(три) опуска за зданием и крепишь сетку к этим опускам

Если в пустые чашки наполняються битумом
Цитата: Илья
МБК-Г-75А
то по идее они просто станут одним целым с твоей крышей .
Желательно ложишь сетку Rd8-10mm которая подходит и по стандартам и к держателям на  чашках и ни куда эти чашки не денуться.






Автор: Loto
« : 14 Листопад 2009, 14:49:47  »

А присоединить сетку с обратной стороны к парапету?
Автор: deos
« : 12 Листопад 2009, 17:21:46  »

Цитата: Илья
ержатели проволоки попадают со сходом снега, кому-нибудь на голову
Все таки думаю що нехай монтажники нагріванням втоплять в бітум бетонні тримачі і присиплять їх (тримачі) на ті 2,2 см :) І потім інші тримачі (по парапету і Х- та Т-подібні) будуть стримувати бет. трим-і як більш-менш  :) жорстка обєднана конструкція (сітка) . Тим більше якщо дах має великий нахил мають бути снігозатримувачі (які хоч трохи можуть врятувати перехожих)), а якщо невеликий - то і не сповзуть вони
Автор: Илья
« : 12 Листопад 2009, 16:50:28  »

III кат -шаг ячейки 10х10, а крыша 12х12+12х12, так что только по парапету не получается и со стороны стёка парапета нет, в этом месте я и умаю, что держатели проволоки попадают со сходом снега, кому-нибудь на голову :)
Автор: deos
« : 12 Листопад 2009, 15:41:26  »

Цитата: Илья
Как вы думаете?
На мою думку треба враховувати ще і те чи будуть (як часто) люди ходити по покрівлі і те шо під якихось 2,2 см бітумна мастика - а контакт з нею струму блискавки, наскільки я знаю, буде не дуже приємний :) Я б все таки радив бетонні утримувачі і судячи з розмірів даху там провідники будуть проходити переважно по парапету.
Автор: Илья
« : 12 Листопад 2009, 09:32:43  »

В РД четко говорилось:п.2.11
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
ДСТУ этого вродебы как не запрещает, может всетаки на крошку пенобетона. Как вы думаете?
Автор: Sergey U.
« : 12 Листопад 2009, 06:41:50  »

Цитата: Илья
1.Защитный  слой из  гравия фракции  5...10мм
А если сетку положить по гравию (немного утопив в него) п.п. 6.3.3 ДСТУ Б В.2.6-38:2008
Автор: Илья
« : 11 Листопад 2009, 15:20:44  »

12x24м в двух уровнях 12х12 -h=3m 12x12- h=6м
Автор: Loto
« : 11 Листопад 2009, 14:31:36  »

А какой размер крыши?
Автор: mabp
« : 11 Листопад 2009, 14:23:09  »

Цитата: Илья
можно-ли сетку спрятать в кровлю
Зачем тогда сетку ложить, она должна быть сверху.
Автор: Илья
« : 11 Листопад 2009, 13:57:05  »

Да я не ветра боюсь, а снега и льда, и можно-ли сетку спрятать в кровлю
Автор: Loto
« : 11 Листопад 2009, 13:40:13  »

Есть  на ОБО такой держатель на липучках но его надо заказывать из германии,  а на вопрос сползет ли  то не дожны каждый по 1 кг   100 шт и не куда они не денуться  плюс вес самой сетки прикинь какой ветер должен быть?
Автор: Илья
« : 11 Листопад 2009, 13:06:49  »

Есть плоская кровля:(уклон i=0,02)
Кровля
1.Защитный  слой из  гравия фракции  5...10мм  ГОСТ 8268-82,
 утопленного  в  антисептированной  битумной  мастике  марки
МБК-Г-75А  ГОСТ 2889-80                                                     10мм
2.2 слоя  линокрома толщиной  по  6мм каждый                 12мм
3.Антисептированная  битумная  мастика  марки МБК-Г-75А
4.Грунтовка основания  стяжки ( бензин+битум,  по  весу 3:1)
5.Стяжка  из  цементно-песчаного  раствора  М150           40мм
6.Заливка  цементно-песчаным  раствором  М150  крошки  на
   глубину  40мм  по  уклону
7.Крошка пенобетона  по  уклону  от  40  до 240мм
8.Утеплитель из жестких минераловатных плит из базальтовой
   ваты  "ROCKWOOL" изделие "ROCKMIN"                         90мм
9.Пароизоляция:  пленка  " Паробарьер"  толщиной  0,2мм
10.Выравнивающая стяжка  из  цементно-песчаного 
    раствора  М150                                                                   10мм
11.Железобетонная плита                                                    220мм
 Вопрос могу ли я ложить мз.сетку на крошку пенобетона или нет.
 Если нет то как крепить сетку к кровле? Беттерманн предлогает в своем каталоге кровельный держатель для плоских крыш :Стакан наполненный бетоном. (? не сползут ли они вместе со снегом);  держатели с отверстиями  (не хотелось бы дырявить кровлю); кровельный держатель с резьбой с клейким основанием (что это и с чем его едят)? Подскажите пожалуйста, как быть.
Автор: Сугор
« : 28 Квітень 2009, 22:06:50  »

Положи по периметру и сделай пару опусков
Автор: Nastena
« : 28 Квітень 2009, 21:24:08  »

Хочу положить молниеприемную сетку на здание, согласно ДСТУ рассчитала и получила уровень защиты II,соответственно шаг ячейки сетки 10х10м! А у меня здания всего 5мх6м как быть в таком случае?? Подскажитеее!!! =-0