« : 15 Квітень 2014, 22:43:26 »Inel, насколько я знаю, сейчас это все выполняется в щитках распределительных в опорах. Там на отпайке в опору стоит защита, и получается защищенная в голове магистраль с защищенными отпайками и без "вилок".
Да,на части новых опор так и выполняется. Хотя во многих случаях видел и обыкновенную "скрутку"
. И не только на сети до 20 светильников.Проблема в том, что п.6.3.32 ПУЭ требует ответвление без разрезки жил кабеля, а сделать петлю в цоколе с соблюдением нормируемого радиуса изгиба не всегда получается. А протяжка через несколько опор цельного куска...