Автор: Mixa86
« : 13 Грудень 2013, 14:35:37  »

Как вариант посмотрите  вложенный фаил, может и пригодится.
Автор: Lana
« : 12 Грудень 2013, 17:48:44  »

Посмотрите т.пр. 111н/2 часть2 "Опоры ПЛ напругою 6-10 кВ підвищеної  надійності". Там есть варианты с установкой концевой муфты типа КН (1 вариант - с разъединителями РВО-6(10), 2 вариант - с ограничителями  перенапряжения ОПН-РС -...). С ув.L.
Автор: grossel
« : 15 Листопад 2013, 10:06:03  »

Да. Я вам сброшу узлы установки согласно типового проекта.
Автор: shtuch1
« : 14 Листопад 2013, 18:21:27  »

Верхний разрядник крепиться к оголовку сбоку, на кронштейне Р4;
Т.е. если у концевой опоры кронштейн Р4 приварен к оголовко вдоль проводов ВЛ, то у анкерной его необходимо приварить к оголовку поперек проводов ВЛ. Я Вас  правильно понял?
Автор: grossel
« : 14 Листопад 2013, 12:55:48  »

Верхний разрядник крепиться к оголовку сбоку, на кронштейне Р4; боковые на траверсе на краю после изоляторов, на кронштейнах Р1, муфта -с помощью кронштейна КМ1.
Общий вид конструкции по альбому 8, ТП 3.407.1-143.8 (Р1-3.407.1-143.8.59; Р4-3.407.1-143.8.61; КМ1-3.407.1-143.8.55).
Автор: shtuch1
« : 14 Листопад 2013, 12:31:32  »

Я же указал чертежы установки. Размножте их и приложите к проекту. На приложеном чертеже установки КР-1 (общий вид) внесите изменения в высоте привязки к муфте, уменьшив ее на нормируемое расстояние до нижнего провода ответвления. Или ставте перед анкерной опорой на расстоянии 10м (согласно типового проекта) промежуточную опору и уходите с нее кабелем с установкой разрядников и кабельной муфты согласно 3.407.1-143.1.25, опять же прикладывая типовые листы обвязки.
 А спецификация есть на листах №2 и №3 для кР-1 которые я выложил или возмите их с типовой серии.
К чему и каким кронштейном крепить верхний разрядник?
Автор: grossel
« : 14 Листопад 2013, 11:56:08  »

Я же указал чертежы установки. Размножте их и приложите к проекту. На приложеном чертеже установки КР-1 (общий вид) внесите изменения в высоте привязки к муфте, уменьшив ее на нормируемое расстояние до нижнего провода ответвления. Или ставте перед анкерной опорой на расстоянии 10м (согласно типового проекта) промежуточную опору и уходите с нее кабелем с установкой разрядников и кабельной муфты согласно 3.407.1-143.1.25, опять же прикладывая типовые листы обвязки.
 А спецификация есть на листах №2 и №3 для кР-1 которые я выложил или возмите их с типовой серии.
Автор: shtuch1
« : 14 Листопад 2013, 11:34:57  »

верхний разрядник крепиться к оголовку на кронштейне Р4,
Правильно, а на анкерной опоре в этом месте крепится изолятор. К чему и на каком кронштейне крепить разрядник?
Если у вас не концевая опора, опустите кабельную муфту ниже для установки изолятора и измените размер привязки муфты на чертеже.
Я же и хотел получить готовый чертеж со спецификацией
Автор: grossel
« : 14 Листопад 2013, 10:47:18  »

Вы не внимательно смотрели чертеж установки кабельной муфты с разрядниками РВО-10 (поз.16). На чертеже ТП 3.407.1-143.1.26. (лист 51) верхний разрядник крепиться к оголовку на кронштейне Р4, боковые на траверсе на кронштейнах Р1. Если у вас не концевая опора, опустите кабельную муфту ниже для установки изолятора и измените размер привязки муфты на чертеже.
Р.S. Кабельная муфта крепиться на кронштейне КМ1. Все детали согласно вложеной мною выше спецификации на конструкции по альбому 8, ТП 3.407.1-143.8 (Р1-143.8.59; Р4-143.8.61; КМ1-143.8.55)
Автор: shtuch1
« : 14 Листопад 2013, 10:01:44  »

Но есть же ТП 3.407.1-143.1.26 лист 51 и стальные конструкции на обвязку КМ-1- альбом 3.407.1-143.8 изготавливаемые в МЭЗ.
Есть, но эта опора концевая. У анкерной опоры в фазе "В"  на месте розрядника установлены изоляторы. Как и куда крепить этот разрядник на анкерной опоре нужно разрабатывать отдельным проектом.
Автор: grossel
« : 14 Листопад 2013, 08:34:24  »

Но есть же ТП 3.407.1-143.1.26 лист 51 и стальные конструкции на обвязку КМ-1- альбом 3.407.1-143.8 изготавливаемые в МЭЗ.
Автор: shtuch1
« : 14 Листопад 2013, 07:57:13  »

Неоднократно на анкерных А10-1 ставили размещая муфту и разрядники (без разъединителя) согласно листа 3.407.1-143.1.27 упоминаемого вами типовика
Спасибо за ответ.  Я понимаю, что на этой опоре можно установить разрядники и муфту, но типового решения такого нет. Меня интересует может кто то разрабатывал это решение (какие кронштейны, способ крепления, расстояния итд.)?
Автор: ilkush
« : 13 Листопад 2013, 23:59:27  »

Неоднократно на анкерных А10-1 ставили размещая муфту
А вот интересно, современные муфты - бескорпусные, термоусаживаемые. При их установке нужно ставить кронштейны КМ1 и скобы КМ3 с хомутами?
Автор: sportal
« : 13 Листопад 2013, 22:56:28  »

Неоднократно на анкерных А10-1 ставили размещая муфту и разрядники (без разъединителя) согласно листа 3.407.1-143.1.27 упоминаемого вами типовика
Автор: shtuch1
« : 13 Листопад 2013, 22:10:17  »

Здраствуйте! Поделитесь, пожайлуста, решением по установке кабельной муфты на анкерной (не концевой) опоре А10-1