Автор: red13
« : 27 Лютий 2013, 12:33:51  »

Цитата: andery от 24 Октября 2012, 11:45:48 am

    Например, имеем лестничную клетку, ставим туда световые указатели выхода с встроенным аккумуляторами, которые обеспечивают нужную освещенность эвакуационного освещения, но не ведем туда линию аварийного освещения огнестойким кабелем. Можно ли так делать?

ИМХО
НЕТ!
На лестничной клетке (марше) два стояка, один рабочий, второй аварийный (располагаются по разные стороны). А светильник со встроенным аккумулятором всеголиш конструктивная особенность светильника который работает в автоматическом режиме на заряд.

можно так делать  о чем гласит пункт ПУЭ 6.1.25
6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, которые питаются от автономных источников, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания.

Автор: erika24
« : 26 Жовтень 2012, 06:59:44  »

В нормах о том, что указатель может освещать пути/территорию...- есть фантазии за пределами норм.
:)
В нормах же к указателям предъявляются требования по местам установки и необходимой видимости информации в условиях пожара.
:thumbsup:
в тамбуре ставить световой указатель не надо
::)

Автор: sbal
« : 25 Жовтень 2012, 11:25:55  »

Осмелюсь добавить...
Фантазия инженера-проектировщика-художника  :) - в пределах норм.
В нормах же к указателям предъявляются требования по местам установки и необходимой видимости информации в условиях пожара. Да, именно пожар нужно рассматривать прежде всего, как наиболее паршивый вариант.
В нормах о том, что указатель может освещать пути/территорию...- есть фантазии за пределами норм.
Есть нормативное - указатель, тут в помощь ДБН В.1.1-7 "Пож.безопасность в строительстве"

andery, я прекрасно понимаю ситуевину, лично я с подобным сталкиваюсь все более и более по своей т. с. парафии, архитекторы такое ваяют...
Автор: andery
« : 25 Жовтень 2012, 09:55:15  »

Корсаков Дмитрий Юрьевич меня больше беспокоит целесообразность и чистота инженерного решения.
Автор: andery
« : 25 Жовтень 2012, 08:58:54  »

В чем Вы сомневаетесь?
Сомневаюсь, т.к. большинство проектировщиков, в том числе и я, лепим в проектах как и световые указатели выхода так и эвакуационное освещение, которое еще и питаем дорогими огнестойкими кабелями, когда в большинстве случаев этого можно не делать.
Автор: andery
« : 25 Жовтень 2012, 08:39:25  »

Обратимся к ПУЭ.
6.1.21
Эвакуационное освещение - освещение, предназначенное для эвакуации людей из помещений при аварийном отключении рабочего освещения.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать освещенность на полу главных проходов и на лестницах 0,5 лк.

Ситуация: пропало напряжение, включились световые указатели выхода, которые обеспечивают освещенность на полу главных проходов и на лестницах 0,5 лк.

Так почему же световой указатель выхода не может быть использоваться как единственный светильник для эвакуационного освещения? Разве есть нарушение норм?
Автор: Roman3R
« : 24 Жовтень 2012, 15:02:14  »

всеголиш конструктивная особенность светильника который работает в автоматическом режиме на заряд
А також автоматично перемикаються на власне джерело живлення при аварійному вимкнення напруги , це їхня основна функція .
Автор: sbal
« : 24 Жовтень 2012, 14:56:50  »

Есть эвакуационное освещение.
Есть указатели направления движения при эвакуации.
Две т. с. сущности.

Если указатель световой, то не надо принимать его за "лампочку".
В таком случае, голосование: принимать али нет  :)
ИМХО.
Автор: erika24
« : 24 Жовтень 2012, 12:54:13  »

нельзя уже проходили, эксперт заворачивал :-[
а не проще поставить светильник по люксам, подключить к сети эвакуационного освещения, а на выходе - пиктограмму с надписью "Выход" :-[
Автор: andery
« : 24 Жовтень 2012, 11:45:48  »

Например, имеем лестничную клетку, ставим туда световые указатели выхода с встроенным аккумуляторами, которые обеспечивают нужную освещенность эвакуационного освещения, но не ведем туда линию аварийного освещения огнестойким кабелем. Можно ли так делать?
Автор: erika24
« : 19 Жовтень 2012, 13:00:35  »

а не проще поставить светильник по люксам, подключить к сети эвакуационного освещения, а на выходе - пиктограмму с надписью "Выход" :-[
Автор: omega75
« : 18 Жовтень 2012, 20:55:48  »

Я б не ставил световой указатель выхода в тамбуре, только эвакуационное освещение. Световые указатели ставлю по ходу эвакуации в тех помещениях где больше двух дверей, на той двери которая - путь эвакуации.
Автор: Сугор
« : 18 Жовтень 2012, 17:35:02  »

А светильник(и) в этом помещении были присоединены к к сети не аварийного освещения.
andery, а сколько светильников планируется устанавливать в тамбуре? Какую освещенность будет давать указатель? В каком режиме он будет работать?
Автор: andery
« : 18 Жовтень 2012, 17:13:56  »

Имеется проходное маленькое помещение (пусть будет тамбур какой-то) в котором по нормам надо установить как и эвакуационное освещение так и световой указатель выхода. 
Вопрос: можно ли что бы световой указатель выхода являлся и эвакуационным освещением? А светильник(и) в этом помещении были присоединены к к сети не аварийного освещения.