Например, имеем лестничную клетку, ставим туда световые указатели выхода с встроенным аккумуляторами, которые обеспечивают нужную освещенность эвакуационного освещения, но не ведем туда линию аварийного освещения огнестойким кабелем. Можно ли так делать?
ИМХО
НЕТ!
На лестничной клетке (марше) два стояка, один рабочий, второй аварийный (располагаются по разные стороны). А светильник со встроенным аккумулятором всеголиш конструктивная особенность светильника который работает в автоматическом режиме на заряд.
можно так делать о чем гласит пункт ПУЭ 6.1.25
6.1.25. Светильники эвакуационного освещения, световые указатели эвакуационных и (или) запасных выходов в зданиях любого назначения, которые питаются от автономных источников, в нормальном режиме могут питаться от сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания.