Автор: blak
« : 21 Травень 2010, 10:01:31 »Цитата: Андрійка
А ТУ на прокладку ВЛ 10 кВ должны быть, ИМХО
В ТУ написано "визначити проектом".
Дякую всім, тепер трохи посвітліло.
А ТУ на прокладку ВЛ 10 кВ должны быть, ИМХО
ССылка на п. 1.2.19. ПУЭ в нашей европейской державе работает для частников с солидным бумажником и контор МВД, прокуратуры, налоговой и т.п.
Не знаю как выбрать трасуВибір і погодження траси необхідно провести разом з відповідними органами (власниками) в володінні яких перебуває земля . В цьому мають прийняти участь також представники геодезичної служби і електрики від проектної організації а також представник відповідного РЕМ .
Кто определяет направление трасы?У нас - генпланисты.
Какие материалы должен выдать заказчик для проэктирования?все начинается с топографической сьемки (там же должны быть указаны все коммуникации)и дальше по ходу наращиваются необходимые документы
А в чем собственно проблема для вас?Какие материалы должен выдать заказчик для проэктирования? Кто определяет направление трасы?
Этим должны заниматься заказчики.
Посилання на п1.2.9 ПУЕ на чиновників РЕМа не діють, кажуть в такому випадку не забезпечується 2 категорія по 10 кВ. і енергонагляд змусить РЕМ забезпечити 2 категорію за свої гроші.А в чем собственно проблема для вас?
Це вже 2 черга будівництва, в першій запроектовано одну лінію 10 кВ. і ЗТП-2*250 кВа.
"надо делать проэкт отвода земель под ВЛ"Кто сказал что это ваша парафия. Этим должны заниматься генпланисты и заказчики. Вы же указываете необходиму ширину коридора (охранную зону).
п. 1.2.19. ПУЭ:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ
п. 1.2.19. ПУЭ:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут...
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
Одна линия есть в селеяк варіант - розрізати існуючу ПЛ-10 кВ і завести на проектовану ТП по схемі "захід-вихід" (якщо дану ПЛ-10кВ можна заживити з двох сторін - тобто є можливість забезпечити резерв)
"надо делать проэкт отвода земель под ВЛ"Вірно. Для ПЛ-10 кВ потрібно, але вже після будівництва або під час будівництва, але не під час проектування (можуть бути різного роду зміни, уточнення і т.д.) (ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж)