Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: blak
« : 21 Травень 2010, 10:01:31  »

Цитата: Андрійка
А ТУ на прокладку ВЛ 10 кВ должны быть, ИМХО

В ТУ написано "визначити проектом".
Дякую всім, тепер трохи посвітліло.
Автор: O.S.
« : 20 Травень 2010, 21:09:16  »

Quote (selected)
ССылка на п. 1.2.19. ПУЭ в нашей европейской державе работает для частников с солидным бумажником и контор МВД, прокуратуры, налоговой и т.п.

Трохи оффтоп, але недавно робив один об"єкт...Короче, ссилка на п. 1.2.19 не проконала навіть для районної прокуратури.
Автор: Андрійка
« : 20 Травень 2010, 20:53:34  »

А ТУ на прокладку ВЛ 10 кВ должны быть, ИМХО
Автор: Roman3R
« : 20 Травень 2010, 19:10:56  »

Цитата: blak
Не знаю как выбрать трасу
Вибір і погодження траси необхідно провести разом з відповідними органами (власниками) в володінні яких перебуває земля . В цьому мають прийняти участь також представники геодезичної служби і електрики від проектної організації а також представник відповідного РЕМ .
Автор: sportal
« : 20 Травень 2010, 18:18:51  »

Уважаемый blak,
ССылка на п. 1.2.19. ПУЭ в нашей европейской державе работает для частников с солидным бумажником и контор МВД, прокуратуры, налоговой и т.п.
Для начала пусть заказчик предоставит Вам (и сам ознакомится) с кадастровым планом земельної ділянки по которой планируется прокладка ПЛ-10 кВ. На кадастровом плане указаны границы земельных участков (и больше ничего) и их хозяева. Источник информации - районное управление земресурсов, но дают они эту информацию крайне неохотно, Вас как проектировщика отфутболят сразу. Если Вам повезло и трассу ПЛ-10 кВ можно проложить по землям запаса рай- и/или сілрад, избежать сільхозугідь и прочего сервитута, тогда имеет смысл продолжать эту тему


 
Автор: Андрійка
« : 20 Травень 2010, 17:39:21  »

Цитата: blak
Кто определяет направление трасы?
У нас - генпланисты.
Цитата: blak
Какие материалы должен выдать заказчик для проэктирования?
все начинается с топографической сьемки (там же должны быть указаны все коммуникации)и дальше по ходу наращиваются необходимые документы
Автор: blak
« : 20 Травень 2010, 17:32:23  »

Цитата: Андрійка
А в чем собственно проблема для вас?
Какие материалы должен выдать заказчик для проэктирования? Кто определяет направление трасы?
Автор: sashkoMTM
« : 20 Травень 2010, 16:49:55  »

Цитата: Андрійка
Этим должны заниматься заказчики.

+1
Автор: Андрійка
« : 20 Травень 2010, 16:48:15  »

Цитата: blak
Посилання на п1.2.9 ПУЕ на чиновників РЕМа не діють, кажуть в такому випадку не забезпечується 2 категорія по 10 кВ. і енергонагляд змусить РЕМ забезпечити 2 категорію за свої гроші.
Це вже 2 черга будівництва, в першій запроектовано одну лінію 10 кВ. і ЗТП-2*250 кВа.
А в чем собственно проблема для вас?
Цитата: blak
"надо делать проэкт отвода земель под ВЛ"
Кто сказал что это ваша парафия. Этим должны заниматься генпланисты и заказчики. Вы же указываете необходиму ширину коридора (охранную зону).
Автор: blak
« : 20 Травень 2010, 16:42:36  »

Посилання на п1.2.9 ПУЕ на чиновників РЕМа не діють, кажуть в такому випадку не забезпечується 2 категорія по 10 кВ. і енергонагляд змусить РЕМ забезпечити 2 категорію за свої гроші.
Це вже 2 черга будівництва, в першій запроектовано одну лінію 10 кВ. і ЗТП-2*250 кВа.
Автор: Андрійка
« : 20 Травень 2010, 16:25:50  »

Цитата: sashkomtm
п. 1.2.19. ПУЭ:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ
:thumbsup:
Думал так же, все зависит от длины линии, ее качества и возможности оперативного обслуживания.
Автор: sashkoMTM
« : 20 Травень 2010, 16:22:14  »

Можна спробувати варіант
Цитата: sportal
п. 1.2.19. ПУЭ:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут...
Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
Автор: blak
« : 20 Травень 2010, 15:46:08  »

Перша лінія, яка заходить в село це відпайка від закільцеваної магістралі, вона не має живлення з двох сторін. Фактично РЕМ хоче щоб побудували ще одну відпайку від тієї магістралі.
Автор: sashkoMTM
« : 20 Травень 2010, 14:54:53  »

Цитата: blak
Одна линия есть в селе
 як варіант - розрізати існуючу ПЛ-10 кВ і завести на проектовану ТП по схемі "захід-вихід" (якщо дану ПЛ-10кВ можна заживити з двох сторін - тобто є можливість забезпечити резерв)


Цитата: blak
"надо делать проэкт отвода земель под ВЛ"
Вірно. Для ПЛ-10 кВ потрібно, але вже після будівництва або під час будівництва, але не під час проектування (можуть бути різного роду зміни, уточнення і т.д.)  (ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об"єктів електричних мереж)
Автор: blak
« : 20 Травень 2010, 14:44:26  »

Добрый день. Есть ТУ на электроснабжение сельской школы по 2 категории. Согласно ТУ необходимо проэктировать 2 ВЛ-10 кВ. Одна линия есть в селе, вторая в соседнем селе (10 км. по лесу). Не знаю как выбрать трасу, какой порядок выбора трасы, согласования, какие документы нужны, с чего вообще надо начинать :-[. В РЭСе говорят: "надо делать проэкт отвода земель под ВЛ" :o. В общем  одни вопросы.  Может кто сталкивался, подскажите пожалуста. :'(