Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: TURIST13
« : 05 Жовтень 2009, 16:13:00  »

Electrician,  а я это не в упрек, а в довесок ))))))
Автор: Electrician
« : 05 Жовтень 2009, 16:03:22  »

TURIST13, вы из РФ? Я привел ссылку на украинское ПУЭ, поскольку Roman3R, из Украины (как впрочем и я).
Автор: TURIST13
« : 05 Жовтень 2009, 15:38:16  »

Electrician;)

В ПУЭ 2007 г издания это пункт 2.3.65
Автор: Electrician
« : 05 Жовтень 2009, 14:21:15  »

Цитата: Roman3R
Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
ПУЭ говорит об этом достаточно однозначно - 2.3.52 (см. приложение)
СНиП 3.05.06-85  "Электротехнические устройства" тоже намекает
"3.64. Концы всех кабелей, у которых в процессе прокладки нарушена герметизация, должны быть временно загерметизированы до монтажа соединительных и концевых муфт."
Автор: Roman3R
« : 05 Жовтень 2009, 12:56:51  »

Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
А де про це написано ? Відповідь з цитатою нормативного документа в студію .
Автор: TURIST13
« : 05 Жовтень 2009, 11:53:43  »

Кабель должен полюбому заканчиваться муфтой или термоусаживаемой перчаткой, что б исключить попадание влаги под оболочку.
Автор: sashkoMTM
« : 05 Жовтень 2009, 11:29:56  »

Цитата: kurdagan
Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16
Не розумію, в чому проблема.
Зачищаєш АВВГ і приєднуєш до АС за допомогою затискачів ПА.
Дешево і сердито.
Автор: TURIST13
« : 05 Жовтень 2009, 11:18:20  »

kurdagan, я на почту Вам скинул.
Автор: kurdagan
« : 05 Жовтень 2009, 10:36:07  »

Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?

Воздушка АС-35 кабель АВВГ 2х16
Автор: TURIST13
« : 05 Жовтень 2009, 10:04:12  »

Здрасти всем. а какое сечение провода и кабеля соединяется?
Автор: kurdagan
« : 01 Жовтень 2009, 10:03:29  »

А можно аргументировать нормативами, что можно обычные зажимы использовать, без использования муфты?
По поводу термоусаживаемой муфты лично я только ЗА! Но нашел минимум на 3 жилы, а надо 2.
Автор: Анастасия
« : 01 Жовтень 2009, 10:00:06  »

я в проекте принимала решение о соединеии кабеля с СИом с помощью термоусаживаемой муфты Райхем
Автор: xryn
« : 30 Вересень 2009, 22:06:51  »

А почему не поставить концевую термоусадочную муфту?
Автор: Roman3R
« : 30 Вересень 2009, 18:36:34  »

Муфты устанавливаются только для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией , для предотвращения просачивания пропитки (усушка кабеля) . Для кабелей с пластмассовой или резиновой изоляцией муфты не устанавливаются , присоединение жил кабеля производится зажимами напрямую с проводами ВЛ .
Автор: kurdagan
« : 30 Вересень 2009, 18:17:17  »

При переходе воздушной линии в кабельную по листу типового проекта 3.407.1-136.23.00 необходима установка муфты мачтовой 4КМ (3КМ). По факту ее найти для заказа не могу, есть предложения в РФ.
Переход будет на 2 жилы, то есть линия 0,23 кВ.
Чем можно заменить указанную муфту или где можно заказать указанную в типовом проекте?
(Если укажете замену хотелось бы уточнить дополнительное оборудование для нее нужно ли и какое)