Автор: SashAA
« : 21 Лютий 2022, 08:28:48 »Поясняю: либо ниже, либо вышеВы не внимательно прочитали вопрос. Пункт касается проектирования, но совершенно не касается оснащения. Я для этого специально выделил слово "проєктують".
Поясняю: либо ниже, либо вышеВы не внимательно прочитали вопрос. Пункт касается проектирования, но совершенно не касается оснащения. Я для этого специально выделил слово "проєктують".
Поясняю: либо ниже, либо выше - "рівня вимог цих норм"/цы/.В ДБН 56 есть пункт 5.3Прошу пояснить
В ДБН 56 есть пункт 5.3Прошу пояснить как требование по проектированию "5.3 СПЗ проєктують відповідно до цих норм. При цьому вимоги до СПЗ, наведені в інших чинних будівельних нормах, у тому числі галузевих (відомчих) нормах, повинні бути не нижче рівня вимог цих норм" (в редакции изм. 1) соотносится с требованиями по оснащению?
Не одним 56-м едины.)))а вот тут надо подумать. Ранее было в п.5.1 56 ДБНа "Необхідність обладнання об’єктів системами протипожежного захисту або галузь їх застосу вання визначається відповідно до вимог цих норм, галузевих норм та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки"
Про магазины и аптеки встроенные в жилые здания в Таблице А.2 тоже ничего нет, но мы же предусматриваем их защиту.)ну почемуже нет а. 1.1, 1.2, 1.3, Таблицы А.1 (Вбудовані приміщення різного призначення обладнуються СПС незалежно від площі).
Не одним 56-м едины.)))Если что, вопрос не мой. Я тут просто участвую в разговоре.
Посмотрите ДБН В.2.2-28:2010 п.7.14, который я ранее указывал.
- помещения встроенные административные в производственном здании - в Таблице А.2 ничего похожего нет.Про магазины и аптеки встроенные в жилые здания в Таблице А.2 тоже ничего нет, но мы же предусматриваем их защиту.)
А в данном случае имеется непредусмотренный 56-м вариант:Не одним 56-м едины.)))
- здание производственное категории Д - таблица А.1 защиты не требует,
- помещения встроенные административные в производственном здании - в Таблице А.2 ничего похожего нет.
То есть нет прямого требования ни на СПС, ни на АСПТ.
Производственное помещение категории Д никак не влияет на требование оснащения административно-бытовых помещений средствами противопожарной защиты.Все не так очевидно.
А чем Вас не устраивает ДБН В.2.5-56:2014 таблица А.1 п.15.5 и п 4.1?Ну вообщето в указанных пунктах идет речь о "Будинках адміністративно- офісного призначення", а вопрос о встроеных административно-бытовых помещениях в производственное здание категории "Д"