Электрощитовая на два ВРУ, категория ІІ, система TN-C-S. Есть возможность в качестве заземлителя использовать арматуру фундамента.
1. Если электрощитовая на 2 отдельных ВРУ (не путать ВРУ на 2 ввода), то на мой взгляд, в электрощитовой лучше использовать отдельную общую ГЗШ для основной системы уравнивания потенциалов (как на чертеже см. вложение eto). С шин РЕ 1-го и 2-го ВРУ должна быть выполнена перемычка на общую ГЗШ. При этом к шинам РЕ ВРУ 1;2 подключаются защитные проводники РЕ электрооборудования, а к ГЗШ проводники основной системы уравнивания потенциалов (сторонние проводящие части) которые не являются частью электроустановки.
2. Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) должна быть подключена к шине РЕ щитка откуда запитаны электроприемники, в вашем случае ванной комнаты. Поэтому достаточно защитный проводник ДСУП тянуть к эквипотенциальной коробке от ближайшего щитка откуда подклчены электроприемники (с шины РЕ).