Автор: Firetuf
« : 05 Червень 2018, 15:32:38 »Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30.при этом, главное, не путать огнестойкую коробку Е30 с огнезащитной коробкой ЕI30.
Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30.при этом, главное, не путать огнестойкую коробку Е30 с огнезащитной коробкой ЕI30.
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?Если коробка в здании, то она, в общем-то, тоже сгореть не должна, т.е. Е30. Если коробка под землей, то вполне может быть обычной, как сам ТПП.
Может кто подскажет, как правильно перейти с ТПП под землей на Е30 в здании? Коробка обычная или огнестойкая? Или без разницы - ни так ни так линия не Р30?спорное мнение...
Всередині будівлі - питань нема. а зовні? кабельна каналізація?"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу"
Почему не доказано - доказано, что она не обеспечивает работоспособность кабельной линии в условиях пожара.Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю. По меньшей мере, это не доказано.
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.6.11.2 Захист від пожежі
а) загальні положення
А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.Також брали виту пару в оболонці ПЕ і додатково у існуючу кабельну каналізацію. Якщо каналізації немає то хочаб у трубу ПЕ ну і обовязково стрічка "не копать" і усі інші нюанси земельних робіт. А навіщо вогнестійкість для пож.сигналізації? це не оповіщення.
Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализацииВопрос по требованиям к витой паре, она разная бывает. Какие-то панели требуют 5 категорию, а каким-то обычного скрученного пожарного кабеля хватает.
Металлическая труба - не защита от огня на 30 мин, насколько я понимаю.И я того же мнения. В моем случае - это всего лишь мех. защита.
А по типу кабеля лучше к производителю обратиться, думаю.Говорят - бери витую пару которая предназначена для прокладки в земле, + прокладывать в кабельной канализации.
Я так понимаю, плюс к этому он должен быть огнестойкий?"повинні бути стійкими до впливу вогню і витримувати його дію, протягом не менше ніж 30 хв або повинні бути захищені так, щоб забезпечувалась їх вогнестійкість протягом зазначеного проміжку часу."
он будет проходить внутри по зданиям, в стальной трубе снаружи зданий и в земле
он должен быть огнестойкийДля чого в землі вогнестійкий ?