Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Андрюха РЗА
« : 02 Листопад 2011, 09:36:30  »

Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з
Так прописано в ПУЕ - я уже выше писал про это - это расчет по двойному к.з. на землю. Но крайнее на сегодня веяние Киевэнерго - расчет по 2-хфазному току к.з. в максимальном режиме.
Автор: boss
« : 01 Листопад 2011, 22:30:40  »

а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности
Нулевой не надо, а вот прямой(обратной) надо

а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?
tфик - фиктивное время срабатывания = время срабатывания защиты (уставка реле времени) + время срабатывания выключателя
Автор: yuli
« : 01 Листопад 2011, 17:29:46  »

а tфик - это время срабатывания зашиты на РП или на подстанции? или что это за время?
Автор: yuli
« : 01 Листопад 2011, 17:27:04  »

Спасибо за объяснение. а то мне говорили. что надо составлять схему замещения нулевой последовательности и рассчитывать ток при несимметричном к.з
Автор: Андрюха РЗА
« : 01 Листопад 2011, 17:13:37  »

Ну расчет - это обычный расчет токов к.з. в сети 10 кВ. Просто нужно взять проектируемый кабель и посчитать ток 2-хфазного к.з. (Iк.з (3) *0,5* корень(3)) в максимальном режиме в начале кабеля при питании с одной стороны и в конце кабеля при питании с другой стороны. Дальше нужно посчитать токи термической устойчивости в этих двух точках (Ітерм = Ік(2)*корень (tфик)) и сравнить допустимый ток экрана с большим из них.
Автор: yuli
« : 01 Листопад 2011, 16:42:07  »

Да, это Киев. А если кабель из сшитого полиэтилена находится всредине цепочки, ну как обычно бывает, когда считаем релейку, то надо просчитывать все сопротивления до нашего кабеля и потом определять ток КЗ. Может есть примеры расета. Буду благодарна.
Автор: Андрюха РЗА
« : 31 Жовтень 2011, 16:32:53  »

География?
Если Киев, то могу рассказать, если другой Обл - то нужно знать его хотелки.
В Киеве СЕЙЧАС считают по двухфазному току к.з. в максимальном режиме в начале кабеля, сравнивая его с допустимым током экрана (требование Киевэнерго). Раньше считали по двойному к.з. на землю (так говорит ПУЕ-2009), еще раньше по трехфазному к.з. в максимальном режиме.
(для распредцепи - при условии рабочей жилы - Al - 120 экран выбирается из ряда - 25; 35; 50 мм2)
Для питающих кабелей РП - может быть 50; 70; 95 мм2 В зависимости от токов к.з. на питающей ПС.
Автор: sashka
« : 31 Жовтень 2011, 15:41:38  »

Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1805

Залив у файловий архів
Автор: NeON2K
« : 31 Жовтень 2011, 15:40:06  »

Автор: NeON2K
« : 31 Жовтень 2011, 15:39:24  »

Автор: sashkoMTM
« : 31 Жовтень 2011, 15:25:43  »

Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ"
А де можна почитати? хтось має?
Автор: boss
« : 31 Жовтень 2011, 15:15:11  »

yuli, сечение экрана должно быть термически стойким к токам двухфазного КЗ. Почитай Дмитриев М.В "Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500кВ" там все подробно расписано.
Автор: NeON2K
« : 31 Жовтень 2011, 14:34:22  »

yuli, это видела ?

Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой (для кабелей с секторными жилами накладывается общий экран поверх трех изолированных жил):

 - сечением не менее 16 кв. мм для кабелей с сечением жилы 50–120 кв. мм,

 - сечением не менее 25 кв. мм для кабелей с сечением жилы 150–240 кв. мм,

 - сечением не менее 35 кв. мм для кабелей с сечением жилы выше 300 кв. мм.

Примечание: сечение экрана выбирается в зависимости от токов короткого замыкания, которые необходимо рассчитать согласно условиям прокладки кабельной линии.

Автор: yuli
« : 31 Жовтень 2011, 14:21:52  »

ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Подскажите, как рассчитать и выбрать сечение экрана для кабелей из сшитого полиэтилена.
Спасибо большое!!