Автор: Андрюха РЗА
« : 06 Жовтень 2015, 10:40:55 »sanches, ваше РУ-6 кВ получается обычным РП-6 кВ, просто находящимся рядом с ПС.
Тогда у Вас получается что для блоков линия-трансформатор в РП-6 кВ МТО является основной защитой высокой стороны, а МТЗ резервирует защиту низкой стороны.
На вводах и секционном вашего РП-6 кВ было бы хорошо собрать схему ЛЗШ-УРОВ для резервирования отказа выключателя и защиты шин. А в голове (на ПС) нужно ставить МТЗ как основную защиту линии до РП. МТО в качестве резервной защиты Вы там скорее всего вы не выставите, из-за недостаточной чувствительности.
Тогда у Вас получается что для блоков линия-трансформатор в РП-6 кВ МТО является основной защитой высокой стороны, а МТЗ резервирует защиту низкой стороны.
На вводах и секционном вашего РП-6 кВ было бы хорошо собрать схему ЛЗШ-УРОВ для резервирования отказа выключателя и защиты шин. А в голове (на ПС) нужно ставить МТЗ как основную защиту линии до РП. МТО в качестве резервной защиты Вы там скорее всего вы не выставите, из-за недостаточной чувствительности.