Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: TOPAZ
« : 28 Лютий 2013, 09:21:40  »

извините ток 25,31А
Справочник по расчету електрических сетей, автор И.Ф. Шаповалов Киев "БУДIВЕЛЬНИК" 1986 год.
Автор: 3oloS
« : 26 Вересень 2012, 17:52:35  »

Автор: KataMalina
« : 26 Вересень 2012, 17:11:04  »

А может у когото есть справочник Шаповалова???
Автор: doctorgauss
« : 17 Вересень 2012, 13:26:15  »

Откуда ток 2А =-0?
При данных мощностях потеря составит 1,99%
http://avral-okz.narod.ru/Avral_Delta.rar

Сайт переехал на новый адрес. Теперь актуальная ссылка для загрузки программы "Аврал.Дельта": http://avralsoft.ru/wp-content/uploads/2012/07/Avral_Delta.rar
Автор: Generator
« : 24 Березень 2011, 16:28:33  »

Расчеты как правило входят в том-2, который заказчику не выдается. Расчеты могут затребовать только экспертные организации.
Автор: *Андрей*
« : 24 Березень 2011, 16:22:59  »

Спасибо всем огромное!!!!еще вопрос в проекте в пояснительной записке расчеты надо расписывать???
не обязательно
Автор: КОСМОС
« : 24 Березень 2011, 16:21:46  »

Спасибо всем огромное!!!!еще вопрос в проекте в пояснительной записке расчеты надо расписывать???мне надо проект по электрике сделать а я закончил ПГС????
Автор: Сугор
« : 24 Березень 2011, 16:18:28  »

Литературы на эту тему много. Справочники Шаповалова, Кноринга, Дьякова.
Автор: Generator
« : 24 Березень 2011, 16:16:38  »

Автор: КОСМОС
« : 24 Березень 2011, 16:15:13  »

мне бы литературу почитать где можно самому все по пунктам рассчитать???
Автор: Generator
« : 24 Березень 2011, 16:07:25  »

ток 25,31А
Совершенно верно, потерю см. выше :D
Автор: КОСМОС
« : 24 Березень 2011, 16:03:29  »

извините ток 25,31А
Автор: Generator
« : 24 Березень 2011, 15:58:06  »

Откуда ток 2А =-0?
При данных мощностях потеря составит 1,99%
http://avral-okz.narod.ru/Avral_Delta.rar
Автор: КОСМОС
« : 24 Березень 2011, 15:41:46  »

кабель АВБбШв 4х16
длина 101 метр
расчетная активная мощность получилась 14,2кВт
расчетная реактивная мощность получилась 8,8кВт
расчетный ток 25,31А