Автор: t-100
« : 19 Березень 2020, 22:00:19 »"компромісний" - влаштовувати той таки протипожежний відсік і обговорювати із пожежникамиЧто это на Ваш взгляд решит?
"компромісний" - влаштовувати той таки протипожежний відсік і обговорювати із пожежникамиЧто это на Ваш взгляд решит?
Наверное я вляпался?Не без того.
Наразі я бачу 2 виходи:
1) 100% Законний, але дорогий: Вийти на РЕС із пропозицією заміни їх масляних трансів 2х630 кВа на сухі. Але вони напевне забажають замість 630 кВА отримати 1000 кВА (формально на підставі того, що масляник можливо тривалий час перегружати на 50%, а сухарь - лише на 10-20% і лише обмежений час- до кількох годин). Це може бути трохи муторно, дорого, але ви в подальшому не матимеме проблем.
2) "компромісний" - влаштовувати той таки протипожежний відсік і обговорювати із пожежниками і СЕС можливість відходу від зазначених вище (пост №8) положень ДБНа.
Вірогідність успіху - відсотків 30. І в подальшому можуть виникати запитання. Хоча в разі успіху це буде дешевше ніж варіант №1.
Я б порадив спочатку проконсультуватись із пожежниками і СЕС (можливо ще ДАБІ) щодо варіанту 2, а потім приймати рішення.
Наверное я вляпался?Не без того.
Вам стоит почитать для начала ДБН В.2.2-9:2019 "Общественные здания и сооружения".
В самом начале сказано:
4.1 Вимоги, пов’язані з особливостями окремих видів громадських будинків, у тому числі функціонально-планувальні, за умовами кооперування, блокування, інтеграції один з одним або з житловими та виробничими будинками, встановлюються в окремих будівельних нормах за видами будинків та споруд і в галузевих нормах: ДБН В.2.2-3; ДБН В.2.2-4; ДБН В.2.2-10, ДБН В.2.2-11,
ДБН В.2.2-13, ДБН В.2.2-15, ДБН В.2.2-16, ДБН В.2.2-18, ДБН В.2.2-20, ДБН В.2.2-23, ДБН В.2.2-24, ДБН В.2.2-25, ДБН В.2.2-26, ДБН В.2.2-28, ДБН В.2.2-40, ДБН В.2.3-7, ДБН В.2.3-15, ДБН В.2.3-18, ВБН В.2.2-ЦЗН, ГБН В.2.3-37472062-2.
и
4.3 У громадських будинках і на території громадських комплексів допускається розміщення необхідних за технологією сервісно-виробничих та житлових приміщень службового призначення. Зазначені приміщення повинні відповідати вимогам будівельних норм за видами будинків та споруд розділів 9,10 цих Норм.
Ну и дальше в разделах 9,10 требования типа такого:
9.1.2 У приміщеннях, що межують з зовнішніми і внутрішніми лінями електропередачі, на відстані не більше 0.2 м від огороджуючих приміщення внутрішніх поверхонь не повинні перевищуватись рівні напруги електричного поля 50 Гц 500 В/м згідно з санітарними правилами і нормами, величини індукції магнітного поля 50 Гц - 1 мкТл на добу.
И т.п.
Если говорить о масляных трансформаторах, то это помещения повышенной пожарной опасности. Гореть будет быстро и весело.
Посмотрите ДБН В.2.5-56, Таблица А.2, п.1.4, 1.9, 1.13, 7.33, 7.34, 7.35, 7.40 на предмет вашего конкретного случая. Везде идет речь о производстве электричества и масле. В ряде случаев требуется пожаротушение в обязательном порядке. А поскольку помещение не ваше, то намучаетесь уговаривать.
, перед покупкой было сказано что сделать все реально, а после покупки пошли вопросы и теперь ищу путь как помещение перевести в торгово-офисное или под фитнес - спортзал. Спасибо за ссылки, ознакамливаюсь. Узнал что там два масляных трансформатора по 630 ква. Наверное я вляпался?Виталий19851002, "подвійну стіну" теоретично можливо, але це буде не зовсім подвійна стіна, а щось накшталт "пропипожежного відсіку" - хай пожежники сформулюють більш точно. Зрозуміло що його заборонено перетворювати на склад і заповнювати всяким мотлохом.
Але вірогіднсіть того, що цей варіант пройде - я би оцінив відсоків у 30.
Ну і там вимоги до стіни теж треба проговорити із пожежниками. Тут питання більше до них.
, разъясните пожалуйста как для чайника.Или какие есть нормы
за стеной стоит два масляных трансформатораНПАОП 0.00-1.32-01