Автор: Roman3R
« : 25 Серпень 2019, 12:44:59 »Смотри пошту
повинен бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз.Ноль це не фаза
если же речь идет о вводном атомате в квартирном щитке, то какое Обле до этого дело?я поправлюсь, двухполюсник ставится в этажном щитке.на этаже две квартиры.
не могу вспомнить, по моему, в ПУЭ есть пункт который требует чтобы коммутационный аппарат перед счетчиком "рвал" и фазу и ноль. И если при 3х фазах это требование часто игнорится ибо в "стандартном" этажном щите для 4полюсного автомата просто не хватает места http://emko.ua/index.php/-3/2012-01-30-07-16-50?start=2питающая линия квартир (220 В) выполнена 3-х жильным кабелем (фаза, нейтральный N и защитный РЕ проводники) с разделенным на вводе РЕN-проводником на N и РЕ-проводникида,именно так выполнена
Естественно, такое решение приводит к сметному удорожанию объекта, что очевидно и послужило причиной замечания Облэнерго.но работы производит Заказчик
Значит,запрещено устанавливать 2р АВ на вводах квартир?LarenMc, с чего Вы взяли? запрещено разрывать ноль без фазы, двухполюсный автомат одновременно разрывает фазу и ноль.