Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: sanches
« : 24 Квітень 2015, 09:21:25  »

Это трансформаторы типа ТМН-3150 кВА такого крупного габарита вышли.
Другой завод предложил готовую ТП с трансформаторами ТМГ-3150 кВА, размещаемыми в стандартные блок-модули.
Эта ТП была согласована и принята в работу.
Вопрос снят.
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Квітень 2015, 16:56:24  »

либо некий условный "Ангар" или "Цех". Это уже вопрос больше к архитекторам.
Автор: Roman3R
« : 23 Квітень 2015, 13:47:34  »

какую конструкцию здания можно предусмотреть под высоту таких трансформаторов
Трансформатор ставьте вне здания (открыто)
Автор: sanches
« : 23 Квітень 2015, 12:18:18  »

Очень срочный вопрос!

Проектом предусматривается закрытая повышающая ТП-6/10 кВ с трансформаторами мощностью 3150 кВА.
"Русский трансформатор" предварительно сообщил о возможности изготовления таких трансформаторов.
Габарит трансформатора составит ШхДхВ = 2600х3282х3603 мм, масса 11 тонн.

Не могу оттолкнуться - какую конструкцию здания можно предусмотреть под высоту таких трансформаторов.
Не нахожу электротехнические блок-модули на такую высоту.
Буду на заводы-производители звонить, может подскажут.

Вы каким выход видите?
Автор: grossel
« : 16 Грудень 2014, 10:40:50  »

На Украине силовые повышающие трансформаторы выпускает "Энергобуд" г.Киев (см.вложение), "Электроаппарат" г.Хмельницкий, "Запорожтрансформатор" г.Запорожье, в России Челябинск, Москва, МЭТЗ им.Козлова г.Минск и др.
 Типовой ТП-10/6, вроде когда-то встречал в архиве типовых проектов на опоры ВЛ, РП и ТП
Автор: sanches
« : 16 Грудень 2014, 08:04:45  »

Вы мне лучше подскажите, какими способами надо решать вопрос для конкретной ситуации!

Повышать напряжение необходимо в 2-ух взаиморезервирующих ВЛ.
Предполагаемые мощности силовых трансформаторов - 2500 кВА каждый.
ТМ-2500/6/10 на барахолке не купишь, это видимо спецзаказы и все вытекающие.
С типовыми решениями пока вопрос, не встречал их ещё, ничего не могу сказать.
Что делать-то, обращаться к производителям КТП с индивидуальным заданием?
Автор: sanches
« : 16 Грудень 2014, 07:19:01  »

Не нахожу в сети типовых решений подобных ТП.
Если есть возможность, подскажите, где можно посмотреть.
Автор: sanches
« : 16 Грудень 2014, 05:25:25  »

Поищите в Интернете, есть типовые решения и ТП-10/6 кВ
Можно ли использовать ТП-10/6кВ как электрически обратимое оборудование, т.е. в качестве повышающей ТП-6/10кВ?
Какие составляющие могут пойти под замену для такой ТП-перевёртыша?

Вольтодобавочники импортные подымают напряжение на 5% (по памяти), Брянские на 6%- вряд ли при больших потерях вас они спасут.
Согласен, теоретически в расчетах можно свести потери до нормы (ПАРН повышает напряжение на 15%..), на практике это вряд ли выполнится.
Автор: grossel
« : 15 Грудень 2014, 18:36:37  »

Поищите в Интернете, есть типовые решения и ТП-10/6 кВ, приходилось устанавливать для электроснабжения ЭД насосов 6 кВ.
Вольтодобавочники импортные подымают напряжение на 5% (по памяти), Белгородские на 6%- вряд ли при больших потерях вас они спасут.
Автор: sanches
« : 15 Грудень 2014, 14:04:11  »

Дурость заказчика.
Вместо того, чтобы подумать о перспективе строительства новой ПС-35/6 в районе вновь вводимых в эксплуатацию объектов, по его желанию приходится тянуть до них ВЛ-10кВ, используя повышающие трансформаторы и ПАРНы, от источника 6кВ.
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Грудень 2014, 13:49:50  »

Повышающий трансформатор 6/10кВ предполагается установить в начале ВЛ, сразу же после подключения к ПС-35/6кВ. И далее 10км по ВЛ-10кВ до потребителя.
Ну значит защита должна быть только по стороне 6 кВ.
Спрошу еще а почему просто не запитать потребителя по 6 кВ? Из-за потерь? И что переход на 10 кВ спасает?
Автор: sanches
« : 15 Грудень 2014, 11:52:12  »

Повышающий трансформатор 6/10кВ предполагается установить в начале ВЛ, сразу же после подключения к ПС-35/6кВ. И далее 10км по ВЛ-10кВ до потребителя.
Автор: Андрюха РЗА
« : 15 Грудень 2014, 10:55:52  »

Ну по идее как минимум по 2 ячейки 6 кВ и 10 кВ.
Соответственно - ячейка линии и ячейка трансформатора.
Я так думаю что КСО-393 вполне подойдет и туда и туда. Единственное вопрос - защита трансформатора.
Первое что приходит в голову - поставить 2 ПКТ по 6 и по 10 кВ. но не уверен что это решение рациональное. Нужно понимать откуда может пойти ток к.з. на этот транс. Если линия тупиковая, то защиту нужно ставить только с одной стороны.
Автор: sanches
« : 15 Грудень 2014, 10:26:03  »

Видимо, типовых решений на этот счет нет (если даже по одному повышающему трансформатору 6/10кВ не найти какой-либо информации в сети).
Перед тем, как обращаться к производителям, подскажите, чем должна быть укомплектована простецкая повышающая ТП-6/10кВ?
Очень мало информации в сети. Единственное, что встретил - фото повышающей ТП-6/10кВ (вложение).
Кроме повышающего трансформатора, что ещё по-простому нужно включить в такую ТП, чтобы всего-лишь повышать напряжение для передачи по той же ВЛ.