Така відстань регламентується до будівель категорій А і Б , для категорій В, Г і Д (п.2 таблиці) ця відстань не регламентується за винятком газопроводів високого тиску . Трансформаторна підстанція не відноситься до категорій А або Б , отже відстань не регламентується , якщо на даному газопроводі в цьому місці + 3 м відсутня запірна арматура .
Згоден.
grossel
« : 30 Декабря 2013, 20:17:13 pm »
Согласно п.5 ПОЕМ охранная зона ТП размещается на расстоянии 3м от ограды или сооружения.
Согласно п.4.5.12 НПАОП 40.1-1.32-01 "..Зоны возле трубопроводов горючих газов, ЛВЖ не являются взрывоопасными, за исключением зон класса 2 в пределах 3м по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов", расстояние до которых выбирается согласно табл.4.11 с учетом п.4.7.8 и примечаний 1,2 к табл.4.11, как расстояние от внешних взрывоопасных установок с легкими газами до закрытых ТП с уменьшением расстояния, но не менее 9 м согласно СНиП II-89.