Автор: z
« : 24 Жовтень 2008, 13:46:55  »

ПРОФНАСТИЛ
Автор: G@S
« : 20 Жовтень 2008, 08:35:53  »

Цитата: z
подскажите как выйти на крышу к чиллерам кучей электрокабелей, ведь кабелей много
какой у тебя тип крыши, супермаркет?
Автор: Сугор
« : 17 Жовтень 2008, 20:18:01  »

На работе лежит в бумаге чтото типа типового проэкта, узлы прохода разных комуникаций через мягкую кровлю
Автор: Electric
« : 17 Жовтень 2008, 11:19:04  »

Сугор, а что такое ГЕОНИКЕЛЬ :-[?
Автор: z
« : 17 Жовтень 2008, 10:49:59  »

Сугор, скажите, а нет ли какой-то ссылочки на ГЕОНИКЕЛЬ чтобы посмотреть как люди ранее делали, чтобы не изобретать велосипед :)
Автор: Сугор
« : 16 Жовтень 2008, 21:32:09  »

Electric, В принципе это проблемы строителей, электрики выдают задание, а как это будет выполнено, по моему, это не наши проблемы, в крайнем случае можно расмотреть несколько вариантов. а вообще, есть типовой проект "ГЕОНИКЕЛЬ", в котором все очень хорошо разрисовано.
Автор: Леонид Мирошко
« : 16 Жовтень 2008, 10:12:33  »

1. Закажите гусака соответствующего диаметра.
2. Закажите надстройку над выходом кабелей. Как у Вас выходят трубы, так же могут выходить и кабеля.
Автор: Electric
« : 16 Жовтень 2008, 09:23:25  »

Цитата: Виктор
А это дело разработчиков строительной части проекта, которым Вы должны выдать задание.
А если строители морозятся? как быть? и можно ли использовать для вывода на крышу такие же уплотнители как для ввода кабелей в здание?
Автор: Виктор
« : 15 Жовтень 2008, 21:21:38  »

Цитата: z
а герметизировать чем?
ДБН В.1.1 - 7 – 2002 "Защита от пожара.Пожарная безопасность объектов строительства":
"4.18 Предел огнестойкости проходок электрических кабелей ......через ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости или через противопожарные преграды должен быть не менее чем нормированный предел огнестойкости этой ограждающей конструкции или противопожарной преграды по признаку ЕІ за исключением случаев, обусловленных НД."
Если предел огнестойкости ограждающей конструкции не нормируется, то герметизацию надо выполнять только с целью защиты от проникновения внутрь здания влаги, пыли и т.п. А это дело разработчиков строительной части проекта, которым Вы должны выдать задание.
Автор: Сугор
« : 15 Жовтень 2008, 18:41:52  »

z, На счет геметизации, так это к пажарникам, это сейчас оформляется отдельным проектом
Автор: Yurik
« : 15 Жовтень 2008, 15:21:23  »

Чем герметизировать лучше наверное спросить у строителей. Если будешь давать задание на отверстия. А вообще уже поднимался вопрос о выходе на крышу и герметизации (правда не таких больших сечений)
Автор: z
« : 15 Жовтень 2008, 15:00:47  »

а герметизировать чем? какой-то несгораемый материал?
да и кабелей 6 шт х 150 (рекомендативно от производителя) плюс заземляющая шина
Автор: Yurik
« : 15 Жовтень 2008, 14:55:36  »

Ну в принципе кабелей не много, но толстые. Мне кажеться лучше по фасаду здания (если есть возможность) на кабельных конструкциях. Можно конечно через перекрытие на крышу, и загерметизировать отверстие.
Автор: z
« : 15 Жовтень 2008, 14:51:12  »

подскажите как выйти на крышу к чиллерам кучей электрокабелей, ведь кабелей много
чиллеры 2Х350 кВА (1100 - холода каждый)