« : 22 Листопад 2012, 19:53:04 »В ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1 нормируются противопожарные разрывы между зданиями различного назначения. К какому типу зданий (жилые, общественные, вспомогательные здания промышленных предприятий) оговореных в таблице 3.1 Вы относите КТП?відстань від КТП до дизельної електростанції (окрема будівля, ІІІа СВЯ зрозумів що вказана ступінь вогнстійкості стосується ДЕС .
Якщо ступінь вогнестійкості КТП не нижче III - 10 м
При ступені вогнестійкості КТП нижче III (IIIa, ІІІб, IV, IVa, V ) - 15 мДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1
По Вашему получается, КТП можно поставить вплотную к стене здания ( 4.2.70 ), а на расстоянии 5см. уже нельзя? В чем глубокий смысл?