Автор: Виктор
« : 09 Травень 2008, 23:04:30  »

Цитата: n_shtefanova
Да,забыла, там еще должно быть пожаротушение
Если должно быть автоматическое пожаротушение, то пожарную сигнализацию выполнять не надо (п.1.1.1 ДБН В.2.5-13-98*).
Прочитайте еще раз введение к ДБН В.2.5-13-98* и НАПБ Б.06.004-2005, попадает ли этот склад под эти нормы, в противном случае предложите заказчику запросить ТУ в Госпожнадзоре.
Автор: n_shtefanova
« : 06 Травень 2008, 07:56:35  »

А помогите пожалуйста разобраться в сложном для меня вопросе. Склад высотой 25 м, стелажи складирования 12 м. Проект выполняется для Украины и термокабель использовать не хотят. Если я сделаю 2-х или 3-х ярусное размещение извещателей, то электрокары не смогут выполнять погрузку....
Да,забыла, там еще должно быть пожаротушение. Может сделать пожарку только в офисных и бытовых помещения, а там не нужно? Подскажите че и как делать. Заранее спасибо
Автор: Виктор
« : 11 Квітень 2008, 23:54:54  »

Tom,
Очень дельное предложение, в России довольно широко применяют эти термокабели, которые в России же и производят.
В Украине же сертифицированы, насколько мне известно, английские и немецкие изделия.
Автор: Tom
« : 11 Квітень 2008, 08:29:58  »

Извините, господа, но я бы рекомендовал для складов со стеллажным хранением в качестве извещателя теплового применить термокабель, расположенный непосредственно над пожарной нагрузкой по стеллажам.  Возможность раннего обнаружения пожара увеличивается в разы (как говорят политики!). Да и сбить его погрузчиком практически не возможно, если прикрепить термокабель под перекрытие более высокого стелажа. С уважением, Том.
Автор: hi_tech
« : 12 Грудень 2007, 09:38:32  »

Sergio, извини что поздно отвечаю. Запарка пошла в последнем месяце.
Если используешь обыкновенные тепловики типа ИП-105 (хотя на них по-моему уже сертификат закончился) - просто трос пропускается через отверстие в основании извещателя.
Кстати, в паспортах на извещатели обычно пишут и способы их крепления. Я, например, частенько использую продукцию фирмы Алай, у них на сайте есть все паспорта.
Автор: Sergio
« : 04 Грудень 2007, 16:36:07  »

hi_tech, Заказчик вернул проект с просьбой установить всё-таки тепловые извещатели. Пересчитал для первого склада: было 18шт дымовых, стало 55шт тепловых =-0 :D! Был один шлейф от станции, теперь получается несколько нужно делать :'(. Ну, хозяин - барин, будем менять рас уж на то пошло....
Не подскажете как извещатели крепить к тросу? А то у них розетки для крепления 2мя дюбелями, а у меня на трос вешаются. Как бы так пограмотней отписаться? :D
Автор: Sergio
« : 29 Листопад 2007, 09:38:36  »

Забыл добавить: нет, пожаротушение не предусматривалось!
Автор: Sergio
« : 27 Листопад 2007, 14:03:42  »

hi_tech, Проблему пока не решил и в проекте установил дымовые датчики! Сейчас проект на рассмотрении у заказчика. На данный вопрос сказал заказчику, что могу поставить и тепловые, только пока то тепло дойдёт до высоты 6-8м, возвможно что всё уже сгорит... Пусть приобретают электрические погрузчики :D
Автор: hi_tech
« : 27 Листопад 2007, 12:39:17  »

Sergio, решил проблему?
Кстати, а пожаротушение не надо было делать?
Автор: Sergio
« : 12 Листопад 2007, 11:45:33  »

Добрый день!
Появилась новая проблема :(. Заказчик хочет в склад фурой заезжать, либо каким-то другим транспортом. Как дымовые датчики будут реагировать на выхлопные газы автотранпорта? Есть подозрения, что они будут срабатывать... как быть в такой ситуации? тепловые как-то неохота ставить...
Автор: hi_tech
« : 09 Листопад 2007, 10:42:42  »

Sergio,
если вкратце,
то линейные ПИ http://www.aktivsb.ru/info253.html состоят из передатчика и приемника, которые размещаются на противоположных сторонах защищаемой зоны. Приемник принимает сигнал передатчика и сравнивает его уровень с величиной, соответствующей чистой среде. Появление дыма между приемником и передатчиком вызывает затухание сигнала и приводит к формированию сигнала ПОЖАР".
Есть еще аспирационные дымовые пожарные извещатели http://www.security.com.ua/core/aview.php?iaid=375 состоят из системы трубок с отверстиями для забора воздуха и центрального блока, с вентилятором для обеспечения потока воздуха и лазерным дымовым пожарным извещателем. К сожалению, отечественная промышленность по-моему не выпускает их.
Автор: Sergio
« : 08 Листопад 2007, 16:16:59  »

hi_tech,
Скорее всего буду использовать извещатели ИПК-4 производства Электронмаш. Я так понимаю они точечные. Обьясните, чем отличаются они от линейных?
А за разьяснение очень благодарен, недоглядел.
Автор: hi_tech
« : 08 Листопад 2007, 15:38:46  »

Sergio,
Если Вы точно определились с типом пожарных извещателей (дымовой), то
уточните пожалуйста тип предполагаемых к использованию дымовых пожарных извещателей. В ДБН В.2.5-13-98 ограничение по высоте 8.0 м указано для линейных дымовых пожарных извещателях (таблица Л.2 на которую Вы ссылаетесь).
Для точечных пожарных извещателей типа ДИП см. таблицу Л.1. Таким образом, установка ДИП в помещениях высотой до 12 м возможна.
Автор: Sergio
« : 08 Листопад 2007, 14:51:38  »

Добрый день! За неимением большого опыта в данном вопросе возникла проблема. Есть высокий склад, высотой около 9 метров. Крыша - плиты, устеленые еврорубероидом, уложеные на 2 ската(т.е. треугольникам). Так вот внутри склада такой же треугольник, получается: средняя точка самая высокая(что-то около 9м), по краям - ниже(около 8м).
В соответствии с ДБН В.2.5-13-98 макс высота установки дымовых извещателей - 8м, если выше, то в 2 яруса, плюс к тому нельзя отступать от перекрытия более 0,3м. Получается что мне нужно 2 яруса делать? не хотелось бы... или может для складов есть какие-то выдержки?