TURIST13 А вы какой кабель собираетесь прокладывать. Если АВБбШв, то он не катит.
2.3.41. Для кабельных линий, прокладываемых в кабельных блоках и трубах, как правило, должны применяться небронированные кабели в свинцовой усиленной оболочке. На участках блоков и труб, а также ответвлений от них длиной до 50 м допускается прокладка бронированных кабелей в свинцовой или алюминиевой оболочке без наружного покрова из кабельной пряжи. Для кабельных линий, прокладываемых в трубах, допускается применение кабелей в пластмассовой или резиновой оболочке.
+ рекомендации завода-производителя
- для прокладки в земле (траншеях), помещениях, туннелях, каналах, (кроме прокладки в блоках)
тогда без вариантов
ПУЭ 1.3.20. (правда это для КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ )
или нет?