Автор: Сугор
« : 15 Вересень 2016, 21:01:52 »т.е исходя из этой формулы предохранитель тоже не может быть 630?угу
т.е исходя из этой формулы предохранитель тоже не может быть 630?угу
Іпр <= 0,8 Iдл допполучаем:
0,8 Іавт >= Iдл допElectric, немного не так: Іпр <= 0,8 Iдл доп, для автоматов могут быть варианты, зависит от расцепителя
2х313=626А, все равно предохранитель 630А не защитит КЛ АВВГ 2х(5х185)
ПУЕ . п.3.1.11
При умові завантаження усіх чотирьох жил в нормальному режимі роботи . Так записано в ГОСТ 16442-80 . В трифазних мережах в нормальному режимі роботи завантажені 3 жили .
3 Также и для четырехжильных кабелей с нулевой жилой меньшего сечения. Для определения токовых нагрузок четырехжильных кабелей с жилами равного сечения в четырехпроводных сетях при нагрузке во всех жилах в нормальном режим, е данные нагрузки должны быть умножены на коэффициент 0,93.Roman3R, я думаю, что здесь имеются ввиду фазные жилы, и коэффициент учитывает охлаждение кабеля, для кабелей с нулевым проводником меньшего сечения коэффициент не вводится
Кабель внутри здания. Указано, что от существующего щита здания. Там по идеи расстояние не больше 20-ти метров.Даже если брать по ГОСТ без понижающих коэффициентов, 2х313=626А, все равно предохранитель 630А не защитит КЛ АВВГ 2х(5х185)
там в примечаниях есть еще коэффициент для 4х жильных кабелей, 270х0,92=248,4АПри умові завантаження усіх чотирьох жил в нормальному режимі роботи . Так записано в ГОСТ 16442-80 . В трифазних мережах в нормальному режимі роботи завантажені 3 жили .
ПУЕ табл. 1.3.7 кабель трижильний в повітрі 270 Атам в примечаниях есть еще коэффициент для 4х жильных кабелей, 270х0,92=248,4А, т.е. для пары получится 496,8А. Если кабели лежат в земле и их не нужно защищать от перегруза, то, возможно предохранитель на 630А и защитит кабель, но если кабели проложены в помещении, то защиты от перегруза здесь не наблюдается.
Так ток считаемПУЕ табл. 1.3.7 кабель трижильний в повітрі 270 А . Два кабелі в паралель 270х2=540 А .
тогда понятен выбор защиты в 630 А
предохранитель втулили 630 АПУЕ . п.3.1.11 У мережах, що захищаються від перевантажень (див. 3.1.10), провідники слід вибирати за розрахунковим струмом, при цьому має бути забезпечено умову, щоб по відношенню до тривало допустимих струмових навантажень, наведених у таблицях гл.1.3, апарати захисту мали кратність, не більшу ніж: