Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2011, 12:31:07  »

ТОгда кабельный коридор - по другому никак
Автор: boss
« : 04 Липень 2011, 12:21:36  »

Сугор, там строители кабельный этаж по геморному сделали (проектируем вдогонку)......сам этаж доходит только до первого транса справа.....под остальными трансами идет "перекрытие-слой земли-перекрытие-какое то помещение". Поэтому приходиться извращаться.

Насколько я понял трансы стоят ниже нулевой отметки?
Отметка земли -0.300.....отметка пола в камерах +0.000

Мы обычно монолитим транзитные трубы в пол.
здесь замонолитить не получиться, т.к. часть пола уже подняли.....а в оставшуюся часть трубы не влезут...плюс еще учесть что надо закласть направляющие для трансов
Автор: Сугор
« : 04 Липень 2011, 11:37:31  »

boss, А снизу есть еще и кабельный этаж? А что если из кабелного этажа сразу выходить к трансу? А если не люк а из каждой камеры калитку.в любом случае все решения необходимо предварительно согласовывать. Насколько я понял трансы стоят ниже нулевой отметки? если да то будут проблемы с вентиляцией.
Автор: Андрюха РЗА
« : 04 Липень 2011, 11:34:04  »

Это действительно вариант потому что
Quote (selected)
ПУЕ 4.2.103. Прокладка в камерах аппаратов и силовых трансформаторов 
транзитных кабелей и проводов запрещена. В исключительных случаях допускается
прокладка их в металлических трубах....
Мы обычно монолитим транзитные трубы в пол.
Автор: boss
« : 04 Липень 2011, 11:18:38  »

Сугор, отлично...спасибо за идею......вход в коридор - сделаем люк в полу и будет вход с кабельного этажа
Автор: Сугор
« : 04 Липень 2011, 11:11:45  »

boss, можно. возможно у тебя будут проблемы с входом в коридор
Автор: boss
« : 04 Липень 2011, 10:52:26  »

А кабельный коридор из сетчастого ограждения можно?
Автор: Сугор
« : 04 Липень 2011, 10:43:56  »

boss, ну тогда как вариант использовать трансы в кожухе.
Автор: boss
« : 04 Липень 2011, 10:39:18  »

Кабельный коридор это хорошо.....но скорее всего его сделать не получиться
Автор: Сугор
« : 04 Липень 2011, 10:09:37  »

boss, Запретов не встречал. В жизни видел не один раз такой вариант прокладки кабелей. Обычно кабели прокладывают через камеры соседних трансов в трубах. Но потом у эксплуатацинщиков возникают проблемы с обслуживанием. Для осмотра (или не дай бог замены) кабеля приходится отключать рядом стоящий транс(ы). Так что если есть возможность лучше выделить кабельный коридор
Автор: Kubik
« : 04 Липень 2011, 10:05:21  »

PrepsuPatha, я извиняюсь, а чем лучше? Ведь это или дополнительный канал да ещё и под воротами или по стенам по периметру ворот ходить кабелями.
Автор: PrepsuPatha
« : 04 Липень 2011, 08:04:47  »

Если трансформаторы взаимно резервирующие, то половину кабелей (через один) лучше пропустить над воротами со стороны фасада
Автор: boss
« : 03 Липень 2011, 17:24:06  »

Нет ли какого-нибудь запрета на такую вот прокладку кабелей (10кВ) питания трансформаторов? Кабеля прокладываются по стене на кронштейнах. ТП встроенная. Трансы сухие. Подвод кабелей снизу.