Автор: ValeraT
« : 12 Листопад 2010, 12:06:29  »

Подскажите пожалуйста, у меня есть 3 вентилятора два по 37 кВт и один 11 кВт

А откуда все эти потребители запитаны, вводной кабель по падению напряжения посчитан?
Если это все работает одновременно может быть еще стоит условия самозапуска подсчитать и применить защиту минимального напряжения!

Вентиляторы 37кВт и 11 кВт запитаны с электрощитовой. Насосы 0,085 для них отдельный щит будет и для вентиляторов 3 и 2,2 кВт то же отдельный, это щиты отопления отдельный и вентиляции отдельный. Но щиты сами запитаны будут от той же электрощитовой.
Автор: but
« : 11 Листопад 2010, 22:32:29  »

Подскажите пожалуйста, у меня есть 3 вентилятора два по 37 кВт и один 11 кВт

А откуда все эти потребители запитаны, вводной кабель по падению напряжения посчитан?
Если это все работает одновременно может быть еще стоит условия самозапуска подсчитать и применить защиту минимального напряжения!
Автор: Zlobin_S
« : 11 Листопад 2010, 20:36:11  »

для 0,085кВт можно использовать пускатель в корпусе с кнопками управления, ибо ящики Я5000 гораздо дороже и габаритнее
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 11:19:17  »

Для 0,085 - это насосы, их лучше тоже через тепловое пропустить, чтобы двигатель не сгорел.
Автор: ValeraT
« : 11 Листопад 2010, 11:08:35  »

ValeraT, если нужно управлять двигателем, то пускатель и тепловое реле (при необходимости блок доп. контактов) под мощность двигателя, кнопки управления (устанавливаемые на дверцу шкафа или выносные). Возьмите за основу схему Я5110 и подберите нужное оборудование по каталог шнайдера (или другого производителя)
Спасибо большое за ответ!
А вот для двигателей 0,085 и 3 кВт не достаточно будет АВ и допустим контактора?
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 11:06:14  »

ValeraT, если нужно управлять двигателем, то пускатель и тепловое реле (при необходимости блок доп. контактов) под мощность двигателя, кнопки управления (устанавливаемые на дверцу шкафа или выносные). Возьмите за основу схему Я5110 и подберите нужное оборудование по каталог шнайдера (или другого производителя)
Автор: ValeraT
« : 11 Листопад 2010, 10:54:17  »

ValeraT, понял, был не прав, цена вопроса тоже учитывается. Просто вы покупаете автоматы компакт, которые тоже не дешевые, вот и подумал.
Ну все таки они дешевле будут, да и это не совсем моя прихоть. Отталкиваюсь уже от них. Управление двигателями раньше не выбирал, вот и хочу узнать какие со Шнайдера выбрать то ли пускатели, то ли контакторы. Для более мощных выбрал эти ящики Я5110, которые комплектуются как я понял всей пусковой аппаратурой (выбирал по мощности двигателей)
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 10:47:31  »

ValeraT, понял, был не прав, цена вопроса тоже учитывается. Просто вы покупаете автоматы компакт, которые тоже не дешевые, вот и подумал.
Автор: ValeraT
« : 11 Листопад 2010, 10:41:14  »

ValeraT, вам же в соседней теме советовали спец. выключатели для двигателей, не компакты. На их основе можно сделать систему управления двигателями.

Это те которые по 750 у.е. стоят?
Автор: Yurik
« : 11 Листопад 2010, 10:39:17  »

ValeraT, вам же в соседней теме советовали спец. выключатели для двигателей, не компакты. На их основе можно сделать систему управления двигателями.
Автор: ValeraT
« : 11 Листопад 2010, 10:36:04  »

Для 37 кВт. cos f =0.8, Ір=70 А. автомат на 100 А. выбран правильно.  Для 10 кВт. cos f =0.8, Ір=20 А. автомат на 50 А., я бы взял на 32 А. По отношению к автоматам кабеля выбраны правильно, если конечно медь и лежат не в пучках.

На счёт 32А, да я тоже вышел на 32А, но в этой серии нет расцепителя на 32А вроде как. Кабель везде медь.
Автор: blak
« : 11 Листопад 2010, 10:27:02  »

Для 37 кВт. cos f =0.8, Ір=70 А. автомат на 100 А. выбран правильно.  Для 10 кВт. cos f =0.8, Ір=20 А. автомат на 50 А., я бы взял на 32 А. По отношению к автоматам кабеля выбраны правильно, если конечно медь и лежат не в пучках.
Автор: ValeraT
« : 11 Листопад 2010, 09:06:12  »

 Подскажите пожалуйста, у меня есть 3 вентилятора два по 37 кВт и один 11 кВт. Я выбрал к ним выключатель соответственно 100 А и 50 А (А) серии Compact и кабель 35 мм2 и 10мм2. К ним выбрал ящики управления из серии Я5110 для электродвигателей для соответствующих мощностей. Подскажите правильный ли я сделал выбор оборудования?

И ещё нужно вот подключить 6 насосов по 0,085кВт , один центробежный вентилятор 3 кВт и один канальный вентилятор 2,2 кВт. К ним помимо выключателей я думаю в щит поставить контакторы шнайдер для пуска там есть вроде СТ50. Подскажите что ещё нужно для их нормальной работы! Благодарю заранее всех, кто ответит мне!