Автор: Анастасия
« : 16 Липень 2010, 11:17:55 »экспертиза уже пройдена. но на той стадии, которая предоставлялось многое было еще не готово. строительство начиналось в 2007 году. в 2008 была экспертиза. потом строительство приостаноилось и в 2009 все началось заново. сдавать проект будут турки и заказчик. не знаю как они будут выкручиваться, но фирма которая делает проекты по оповещению и пожарке в этом мало что понимают.Но платят они им относительно немного, оставляют в резерв деньги на коммисию
. а организация которая осуществляет техсопровождение не подпишет без этого - это точно. Центральное ядро прошло без динамических указателей. но сейчас говорят что эксперт сказал что не примет такое.
буду ознакамливаться, спасибо
. а организация которая осуществляет техсопровождение не подпишет без этого - это точно. Центральное ядро прошло без динамических указателей. но сейчас говорят что эксперт сказал что не примет такое.буду ознакамливаться, спасибо
сначала закупают оборудование, в нашем случае ITC ESCORT . Турки себе что-то рисуют, потом закупают оборудование и производят монтаж. в этот момент возникает вопрос- а проект то нужен! начинается разрабатываться проект, многократоно отправляется на согласование и выдается солидное количество этих замечаний. А замечания то существенные - система не работает в автоматическом режиме,и невозможно оповещение по этажам в пределах одного пожарного отсека. т.е в пожарный отсек на конкретный этаж (хотя в тех ссылках что тут скидывали, я нашла фразу, что должно выдаваться именно в пожарный отсек, а не в его зоны) . если компьютер выйдет из строя, то непонятно каким образом работает система. и никаких расчетов времени эвакуации. А алгоритм тоже турки пишут
тут я даже не знаю