Повідомлення в цій темі

Автор: Rossersvet
« : 02 Грудень 2010, 07:24:18  »

Так можно и как?
Автор: party
« : 31 Січень 2008, 10:06:53  »

Да, прийдется поехать еще на объект, обговорить детали.
Автор: 3oloS
« : 31 Січень 2008, 08:42:00  »

Цитата: party
Думается, что все-таки его нужно установить в другом помещении или оградить. В каком НД это почитать?
Тогда Вам имеет смысл пообщаться по этому вопросу со смежниками - сантехниками, архитекторами. Может в ихней НТД есть какие либо ограничения, указания. А затем обговорить это уже с заведующей, не думаю в д/с полно свободных помещений.
А вообще похвально что за детишек переживаете, уважаю :thumbsup:
Автор: party
« : 31 Січень 2008, 08:22:40  »

Цитата: ZoloS9479
А что Вас так смущает?
Смущает то что, возможно, его нужно ставить в другом помещении.
Мой руководитель рассуждает так:
1. Не сработало термооеле - вода закипает.
2. Клапан заклинило.
3. В результате - ба-бах кипятком.
Думается, что все-таки его нужно установить в другом помещении или оградить. В каком НД это почитать?
Цитата: andery
Главное наверно про уравнивание потенциалов не забыть....
Насчет электробезопасности, то с этим проблем нет, все делаем по нормам.
Автор: andery
« : 30 Січень 2008, 17:18:36  »

Главное наверно про уравнивание потенциалов не забыть....
Автор: 3oloS
« : 30 Січень 2008, 17:01:17  »

А что Вас так смущает? Конкретных запретов на его установку в д/с нет. Как вы указали он будет в туалетной комнате, т.е. в помещении соответствующего предназначения. Главное выполнить подключение в соответствии с нормами электр.и техн.безопасности.
P.S.В д/с моей дочки в туалетной комнате в их группе установлен бойлер.Так что не переживайте, преценденты уже есть :D
Автор: party
« : 30 Січень 2008, 16:26:27  »

Что-то не нашел я такого: возможна ли вообще установка бойлера в туалетной комнате?
Автор: 3oloS
« : 29 Січень 2008, 15:32:54  »

Проверяй почту.
Приложение 7 - это список нормативов на которые ссылается ДБН В.2.2-4-97.
В нем под п.20 - ПУЭ(все части, утвержденные на данный момент действующим законодательством Украины, которыми ты будешь руководствоваться в своем проекте), под п.23-ДБН В. 2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Автор: party
« : 29 Січень 2008, 15:19:34  »

Намыль плиз ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
приложение 7, п.20(ПУЭ) - это ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спецiальних установок?
ДБН-23 - это ДБН В. 2.5-23-2003 ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ?
Если так, то тогда я там таких пунктов не найду, если нет - намыль.
Автор: 3oloS
« : 29 Січень 2008, 14:59:27  »

party, забыл сразу написать, там есть еще изменения к нему, если не найдешь, маякни, я замылю
Автор: party
« : 29 Січень 2008, 14:46:19  »

Благодарю за ссылки на нормативы :thumbsup:. Буду читать!
Автор: 3oloS
« : 29 Січень 2008, 14:39:41  »

ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів.
...
4.16 Электрооборудование в зданиях детских дошкольных учрежде-
ний следует предусматривать  соответственно  нормам  проектирования
электрооборудования жилых и общественных зданий, правилам  устройс-
тва электроустановок (приложение 7, п.20(ПУЭ) и п.23(ДБН-23)).
     Электропривод и электрооборудование подъемников, а также  тех-
нологическое оборудование пищеблока и медицинских помещений  проек-
тируется согласно инструктивным документам  соответствующих  минис-
терств и ведомств.
Автор: party
« : 29 Січень 2008, 14:07:05  »

Какие требования предъявляются к установке бойлеров в туалетной комнате детского сада? Можно их вообще там ставить? Какой нормативный документ читать? :-[