Автор: rga
« : 26 Квітень 2018, 15:28:56 »написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуациюИ как это выглядит у Вас в результате?
написала что за чем запускается с учетом задержки на эвакуациюИ как это выглядит у Вас в результате?
Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТА зачем запускать ДУ в одном помещении при пожаре в другом?
Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.Именно так я и понял. Просто хотят алгоритм по пунктам что за чем и от чего запускается. Подозреваю, что возникают вопросы типа: Запустится ли дымоудаление от сработки 2-х датчиков в помещении с ППТ
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?В первом сообщении:
В проекте (склад одноэтажный) есть система пожарной сигнализации, оповещения, порошкового пожаротушения и дымоудаления. Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.Если ППТ и ДУ в разных помещениях, то вопроса вообще нет.
а где условие, что в проекте предусмотрено дымоудаление из помещения с порошковым тушением?Почему нет?Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.
Почему нет?Потому что одновременный запуск ДУ и ППТ приведет к тому, что весь порошок выдует наружу. И получим полновесный пожар.
Нет такого алгоритма.Почему нет?
У меня тушение поверхностным способом - модулей так меньше.Меньше - это, конечно, экономней. Но как же можно склад по поверхности тушить?
Необходимо написать правильный алгоритм сработки дымоудаления. Модули пожаротушения с 60 сек задержкой пуска.Нет такого алгоритма.