Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 28 Січень 2014, 12:29:45  »

Может это были выдвижные ячейки с автоматическими выключателями и втычными контактами?
Автор: Сугор
« : 28 Січень 2014, 12:06:45  »

щиты НКУ с монтажом на лицевой панеле и задней дверью-может быть.
grossel, непонял, это как? Были нормальные щиты с передней дверью и ручкой на двери. Хотя, ба, вспоминаю, что у кого-то видел привод с ручкой на боковой панеле
Автор: grossel
« : 28 Січень 2014, 11:55:10  »

Не спорю, щиты НКУ с монтажом на лицевой панеле и задней дверью-может быть. Можна и на боковую стенку прилепить на монтажных скобах. Но я так понял речь идет о существующем щите, с смонтироваными автоматами на задней стенке, раз ограничена длинна подводящих кабелей и необходима реконструкция существующего щита с минимальными затратами.
Автор: Сугор
« : 28 Січень 2014, 10:52:40  »

grossel, не согласен, видел кучу щитов с ручкой на фасаде, к сожалению нет фото.
Не сочтите за рекламу
http://moeller.kiev.ua/images/uploads/pdf_catalogs/178/wb_bzm_ru.pdf
у других производителей такое тоже должно быть
Или если есть место в щите, то, наверное лучшим решением будет : http://www.svaltera.ua/upload/iblock/419/SIRCO40_4000C.pdf
Автор: grossel
« : 28 Січень 2014, 09:37:16  »

С ручным приводом не получится, автоматы установлены стационарно на задней стенке щита. А рукоятку привода куда выводить наружу? Дверь же не откроется. А оставлять рукоятку привода в щите, смысл какой? Заказчик требует, чтобы при открытом щите на токоведущих частях вутри щита-небыло напряжения, а это можно выполнить только за счет дистанционного управления или автоматом, или иным каким-нибудь коммутирующим аппаратом. Дешевле конечно ставить на одну рейку скажем ВА88-33 в сцеплении с независимым расцепителем и управлять кнопкой на 2 фиксированных положения, установленной на двери щита. Стоимость независимого расцепителя и кнопки копейки, да и монтаж делается за полчаса.
Автор: Сугор
« : 27 Січень 2014, 22:52:12  »

Как по мне, требование заказчика - несколько станное. Как быть в случае когда необходимо проверить работу оборудования?
grossel,  я имел в виду вот это:

самое простое решение
или это:

но это выйдет, возможно, дороже
Автор: grossel
« : 27 Січень 2014, 21:13:10  »

В принципе можно использовать для этого автомата ВА88-33 Iр=160А и подсказку Сугора. Тоесть или использовать независимый расцепитель РН-125/160 (РН-32/33) и кнопку с фиксацией на 2 положения установленную на двери щита, или вариант Сугора-этот же автомат с электромагнитным приводом ЭП-32/33, с кнопками SB1-вкл. и SB2-выкл. установленные на двери щита.
Автор: Shturman
« : 27 Січень 2014, 20:53:01  »

Мне нравиться вариант с мотор-приводом. Там наверное можно еще покумекать с концевиками чтобы при открытии двери автомат выключался, а при закрытии включался
Автор: grossel
« : 27 Січень 2014, 20:40:04  »

Можно сделать проще, вводные автоматы установить с независимыми расцепителями, а на двери шкафа установить кнопку на 2 положения с фиксацией (фирмы ИЭК Украина). Перед открытием переключателем замыкаешь контакт в цепи независимого расцепителя-выключится вводной автомат. Для включения действуешь в обратном порядке: разомкнул кнопкой цепь на независимый расцепитель, включил автомат и закрыл дверь.
 Если использовать контакторы для разрыва силовой цепи, то можно взять из дешовых-КТИ (ИЭК Украина) или наши КТ-6023, (Ін=160А, Uн=380В, Uк=220/380В, ООО"Промсервис" г.Чернигов; цена 720 грн.), или подороже фирмы АВВ артикул А145-30-22
(Ін=145А, "Электростандарт" г.Киев, цена 2891 грн.)
Автор: Сугор
« : 27 Січень 2014, 19:49:30  »

ВВГ, подивись в каталогах виробників. Мотор привод "надягається" на привід автомату. Можниві й іньші варіанти: ручний привід на дверях ВРП.
Автор: ВВГ
« : 27 Січень 2014, 19:44:10  »

Рубильників немає. Можна детальніше про автомати з мотор приводом? Чи дозволяє конструкція поставити на них привід поки що не знаю. Якщо конструкція існуючих не дозволяє, то думаю що можна замінити автомати.
Автор: Сугор
« : 27 Січень 2014, 19:18:46  »

ВВГ, а что в ВРП рубильников нет? Как вариант, если позволяет конструкция автомата, поставь на него мотор привод. Контакторы уж очень большими будут
Автор: ВВГ
« : 27 Січень 2014, 17:51:24  »

Доброго дня. Існує ВРП в приміщенні насосної станції, два вводи по 50 квадратів. Ввідні кабелі сидять на ввідних автоматах і т.д. Замовник хоче щоб відкриття шафи ВРП виконувалось при вимкненому живленні.
Варіант 1. Поставити ящики з рубильником, ввідні кабелі на них і звідти вже на ВРП. Але проблема в тому що довжина кабелів не дозволяє зробити це належним чином, ящики доведеться ставити на висоті десь 1м.
Варіант 2. У ВРП перед автоматами поставити контактори, і на передню панель або в окремий щиток кнопки керування ними. Але тут кабель 50 мм.кв. Підкажіть де можна подивитись на такі контактори. Хто як бачить вирішення проблеми?