Ознакомьтесь с ГДК 341.004.001-94 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 6-750кВ"там есть схемы ОРУ 35 кВ. На них отдельно на ТН 35 кВ комутационный аппарат не ставится
З введенням в дію глав 4.1 та 4.2 ПУЕ визнати такими, що втратили чинність: ГКД 341.004.001-94 "Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-730 кВ" в частині розділу 2, сторінки 6-21; додаток 1, сторінки 94-120.
ПУЭ 4.2.211 Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата).