Автор: Irishka
« : 05 Грудень 2013, 11:01:22  »

Ознакомьтесь с ГДК 341.004.001-94 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 6-750кВ"там есть схемы ОРУ 35 кВ. На них отдельно на ТН 35 кВ комутационный аппарат не ставится
Это зависит от схемы ОРУ - у мостика не ставится, в 9 схеме (по старой нумерации) разъед-ль ставится.
Автор: inspektorpo
« : 29 Листопад 2013, 13:17:49  »

gera_kirill, типовые схемы как раз и отменены!
И при чем здесь 330 кВ и выше если речь идет об ОРУ 35 кВ
зри в корень  :)
Автор: gera_kirill
« : 29 Листопад 2013, 13:12:32  »

Ознакомьтесь с ГДК 341.004.001-94 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 6-750кВ"там есть схемы ОРУ 35 кВ. На них отдельно на ТН 35 кВ комутационный аппарат не ставится
З введенням в дію глав 4.1 та 4.2 ПУЕ визнати такими, що втратили чинність: ГКД 341.004.001-94 "Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-730  кВ"  в  частині розділу 2, сторінки 6-21; додаток 1, сторінки 94-120.

Это никаким образом не коснулось типовых схем. И при чем здесь 330 кВ и выше если речь идет об ОРУ 35 кВ
Автор: inspektorpo
« : 29 Листопад 2013, 12:53:19  »

Ознакомьтесь с ГДК 341.004.001-94 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 6-750кВ"там есть схемы ОРУ 35 кВ. На них отдельно на ТН 35 кВ комутационный аппарат не ставится
З введенням в дію глав 4.1 та 4.2 ПУЕ визнати такими, що втратили чинність: ГКД 341.004.001-94 "Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-730  кВ"  в  частині розділу 2, сторінки 6-21; додаток 1, сторінки 94-120.
ПУЭ 4.2.211 Трансформатор напряжения, установленный на линейном присоединении напряжением 330 кВ и выше, следует присоединять к ошиновке непосредственно (без коммутационного аппарата).
Автор: gera_kirill
« : 29 Листопад 2013, 09:31:54  »

Ознакомьтесь с ГДК 341.004.001-94 "Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока 6-750кВ"
там есть схемы ОРУ 35 кВ. На них отдельно на ТН 35 кВ комутационный аппарат не ставится
Автор: _vetka_
« : 29 Листопад 2013, 08:27:13  »

що якщо ТН для обліку, то не обов'язково
а как заменить тогда ТН в случае необходимости?

а це розумію, мене цікавить що з цього приводу пишуть норми
Автор: inspektorpo
« : 28 Листопад 2013, 18:45:27  »

gera_kirill, ну не видел, может, лично я, чтоб ТН 35 устанавливался без разъеденителя.
Автор: inspektorpo
« : 28 Листопад 2013, 18:41:57  »

boss, не, не ТН, а ПК.
_vetka_, Будем секцию и систему шин 35 кВ тушить?
Автор: boss
« : 28 Листопад 2013, 17:58:13  »

що якщо ТН для обліку, то не обов'язково
а как заменить тогда ТН в случае необходимости?
Автор: gera_kirill
« : 28 Листопад 2013, 17:57:21  »

Да вообще отдельно для ТН 35 кВ не ставят коммутационных аппаратов, а если есть учет, то это вообще запрещено
Автор: _vetka_
« : 28 Листопад 2013, 17:12:36  »

та мені кажуть, що якщо ТН для обліку, то не обов'язково  ???
Якщо можна, нормативний документ, де це вказано, а то не можу знайти.
Автор: inspektorpo
« : 28 Листопад 2013, 16:45:45  »

_vetka_, да, а какая разница для чего ТН.
Автор: _vetka_
« : 28 Листопад 2013, 13:47:29  »

Підкажіть будь-ласка чи потрібно встановлювати роз'єднувач перед трансформаторами напруги (для обліку) на ВРУ-35кВ?