Автор: Roman3R
« : 17 Січень 2013, 11:50:28  »

такая машинка подъезжает к ферме , запитывается от ее трехфазной сети.
ПУЭ , глава 1.7 , передвижные электроустановки .
Автор: Сугор
« : 17 Січень 2013, 11:46:15  »

NeON2K, тогда, я не понял в чем проблема?
был опыт, когда я расчитывал использовать PE от питающей сети, но аппаратура внутри мобильной установки начинала дурить. Исправляло ситуацию - кинутый проводник к заземлителю здания.
Автор: NeON2K
« : 17 Січень 2013, 11:35:26  »

на корпусе передвижного оборудования, обычно, есть болт для заземления
Ты не понял. Мобильную установку проектирую я, и естественно снаружи болтов не будет хотя бы потому, что я выведу РЕ изнутри отдельным проводом + РЕ жила в питающем кабеле
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2013, 23:42:22  »

NeON2K, на корпусе передвижного оборудования, обычно, есть болт для заземления
Автор: NeON2K
« : 15 Січень 2013, 22:04:33  »

1. Использовать существующий РЕ проводник и существующую систему заземления (если они есть)2. Использовать существующий контур зазеления, если он есть в месте установки розетки.3. Возле розетки забить глубинный заземлитель
все понятно.
но 1 пункт. Так и так буду делать
2 пункт. Очень сомнительна реализация. Каким образом я обеспечю надежный болтовой контакт ? Не ко всем заземлителям легко подсоединиться
3 пункт. Не реализуем. Розетка в здании
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2013, 20:18:38  »

NeON2K, готовые решения - выше описаны тобой и дополненый мной.
1. Использовать существующий РЕ проводник и существующую систему заземления (если они есть)
2. Использовать существующий контур зазеления, если он есть в месте установки розетки.
3. Возле розетки забить глубинный заземлитель
Автор: NeON2K
« : 15 Січень 2013, 18:25:34  »

ну тогда все зависит от возможностей заказчика и желания заработать
а конкретнее ? есть какие-нибудь готовые решения ?
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2013, 17:10:21  »

NeON2K, ну тогда все зависит от возможностей заказчика и желания заработать.  :D
Автор: NeON2K
« : 15 Січень 2013, 17:07:55  »

А что написано в паспорте на установку?
я сам буду писать паспорт на установку  :D

Представь большую машину, типа армейской ДЭС-100 (мощность только не 100, а 10). И вот такая машинка подъезжает к ферме , запитывается от ее трехфазной сети.
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2013, 16:57:08  »

NeON2K, в армии на машине был комплект заземления. Для заземления оборудования необходимо было забить 12 штырей по 1,5м. В данном случае, возле розетки можно вбить глубинный заземлитель или, если возле розетки в земле есть существующий контур, то использовать его. А что написано в паспорте на установку?
Автор: NeON2K
« : 15 Січень 2013, 16:47:23  »

Сугор, был опыт, когда я расчитывал использовать PE от питающей сети, но аппаратура внутри мобильной установки начинала дурить. Исправляло ситуацию - кинутый проводник к заземлителю здания. Тут два варианта. Либо в розетках "земля" не подключена, либо система уравнивания потенциалов не фунциклирует.
Автор: Сугор
« : 15 Січень 2013, 16:30:28  »

NeON2K, а РЕ проводника  и заземления питающей сети небудет достаточно?
Автор: NeON2K
« : 15 Січень 2013, 16:26:49  »

Есть мобильная установка, вмонтированная в автопоезд. Контейнер порядка 40 тонн. Мощность установки около 10кВт. Установка будет запитываться от трехфазной розетки в здании, возле которого автопоезд будет парковаться. Я думаю реализовать заземление в виде контура по периметру кунга с выносным вбиваемым штырем заземлителем. Типа армейского варианта.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проектами или способами решения этой задачки ?