Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: KataMalina
« : 09 Жовтень 2012, 14:19:22  »

согласна на 100%
Автор: greykasper
« : 03 Жовтень 2012, 15:24:48  »

Согласно нашим нормам проводку в стальной трубе прокладывается только тогда когда проводка прокладается в зданиях где перекрытия из легкогорючих материалов (деревянные перекрытия и тп) и фальш потолок не позволяет проводить визуальный контроль сетей.
Автор: sbal
« : 26 Вересень 2012, 14:26:22  »

plotpik, Видел, только слово "подвешенный" там не канало. Строй.конструкция.
Автор: plotpik
« : 26 Вересень 2012, 14:08:52  »


Что-то я ни рузу не видел гипсокартон подвешенным...
Или уже наши умельцы научились?  :D
Не оскудела земля Руси талантами, талант не пропьешь!

Вы не шутите? В самом деле не видели никогда подвесного потолка из гипсокартона?
Автор: sbal
« : 26 Вересень 2012, 11:58:37  »

Что-то я ни рузу не видел гипсокартон подвешенным...
Или уже наши умельцы научились?  :D
Не оскудела земля Руси талантами, талант не пропьешь!
Автор: uksusXIII
« : 26 Вересень 2012, 11:50:44  »

plotpik, на форуме есть тема ПРОВОДКА ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ (которую модератору давно пора почистить процентов на80 :D  ) там расписано,как выйти из ситуаци,чтобы не прокладывать в стальных трубах...но это опять же на усмотрение пожарников в вашем регионе....
Автор: uksusXIII
« : 26 Вересень 2012, 11:44:30  »

на участках изменения направления монтажа необходимо предусмотреть монтажные коробки степенью защиты не ниже ІР44
Стесняюсь спросить, откуда вы взяли про ай пи? я так понимаю,что должны быть обеспечены либо нераспространение горения с малым выделением дыма (нетоксичность), либо сохранение функциональной способности кабельной линии в течении определенного времени....Причем тут ай пи???
Автор: plotpik
« : 26 Вересень 2012, 11:27:32  »

Прокладка кабелей за подвесными неразборными потолками рассматривается как скрытая прокладка в строительных конструкциях. Поскольку конструкциии из горбчего материала, то согласно ПУЭ монтаж ведется в стальных трубах.

А разве гипсокартон - это горючий материал?
Автор: KataMalina
« : 26 Вересень 2012, 10:55:33  »

А почему в стальных??? не принципиально, можно и в самозатухающих ПВХ.
Автор: grossel
« : 21 Вересень 2012, 11:19:16  »

Прокладка кабелей за подвесными неразборными потолками рассматривается как скрытая прокладка в строительных конструкциях. Поскольку конструкциии из горбчего материала, то согласно ПУЭ монтаж ведется в стальных трубах. Для удобства обслуживания на участках изменения направления монтажа необходимо предусмотреть монтажные коробки степенью защиты не ниже ІР44, в тех же местах в  подвесных потолках предусмотреть монтажные люки.
Автор: 3oloS
« : 21 Вересень 2012, 10:23:32  »

Автор: Roman3R
« : 21 Вересень 2012, 08:54:54  »

электросети должны в таком случае прокладываться в трубах или с учетом того, что в подвесном потолке будут люки трубы необязательны и кабели могут прокладываться открыто по лотку
В вашей стране есть своя нормативная документация а ссылки на нормативку других стран вас не удовлетворит .
Автор: plotpik
« : 21 Вересень 2012, 01:17:31  »

Всем привет
Над проектируемым кафе будет подвесной потолок из гипсокартона, т.е подвесной
потолок будет неснимаемый. Электросети прокладываются за подвесным потолком. Для доступа к сетям
в подвесном потолке будут запроектированы специальные лючки (через каждые 5м).
Возник следующий вопрос : электросети должны в таком случае прокладываться в трубах или
с учетом того, что в подвесном потолке будут люки трубы необязательны и кабели могут прокладываться
открыто по лотку
заранее благодарен за любые ответы