Автор: Сугор
« : 17 Липень 2012, 16:56:06  »

но мы занимаемся только реконструкцией котельной
Тогда следует написать, "... присоединить к существующему ЗУ".
У Вас действительно в некоторых местах оборудование подключено последовательно, или, так по крайней мере кажеться (парные позиции 9, 7, 6, 11), если они конечно не стоят на общей раме. Полосу которая идет возле оборудования (поз. 1, 3, 6) я бы продлил до противоположной стены.
Автор: opium-en
« : 17 Липень 2012, 16:34:04  »

Сугор, да согласен с Вами, лучше всего сделать вокруг всего здания, но мы занимаемся только реконструкцией котельной, а в особености внутрянкой, с наружных работ проэктируем только дымовую трубу.
Мне кажется имелось в виду то что в помещении котельной контур по всему периметру, а в некоторых помещениях - нет. Может они хотели сказать что нужно везде сделать как и в помещении котельной?
Автор: opium-en
« : 17 Липень 2012, 16:26:59  »

Сугор,полоса пролаживается на высоте 400..600мм от пола.
кабель идет лотками на высоте +5,000..
осей нету, знаю - мой пр..б)
необходимо прожить от одной стены до другой
всмысле от одной стены к другой
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2012, 16:20:04  »

opium-en, скажите, а у Вас полоса, внутри помещений, прямо по полу будет прокладываться? Кажется, я начинаю понимать... Возможно имелось в виду, что в некоторых местах проводник заземления необходимо прожить от одной стены до другой, к сожалению, на чертеже нет ориентиров (осей). Возможно, так же имеет смысл, указать что оборудование заземляется 3(5) РЕ жилой кабеля, или что для заземления также используется металлическая труба, проложенная в подготовке пола для прокладки кабеля. И там еще у Вас есть второй этаж, контур второго этажа тоже должен быть присоединен к ЗУ в двух местах. И мне еще кажется, что лучше всего было бы сделать ЗУ вокруг всего здания
Автор: opium-en
« : 17 Липень 2012, 16:08:21  »

цей варіант відпадає, тому що внутршній контур заземлення виконаний по периметру.
Автор: Roman3R
« : 17 Липень 2012, 15:58:54  »

"Закільцевати" магістралі заземлення,щоб виключити послідовне заземлення споживачів
Я думаю що вони мають на увазі виконати всередині котельні замкнений контур по периметру (закільцевати).
В чинному ПУЕ такі вимоги уже відсутні .
Автор: opium-en
« : 17 Липень 2012, 15:44:48  »

а что делать с этим: - "Закільцевати" магістралі заземлення,щоб виключити послідовне заземлення споживачів???????
или где, что почитать?
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2012, 15:30:10  »

opium-en, присоедините внутренний контур системы уравнивания потенциалов к общему заземляющему устройству в двух местах
Автор: opium-en
« : 17 Липень 2012, 15:16:50  »

Дак, они соединены, вот что меня путает, я думаю нужно просто добавить еще одно соединение со стороны дымовой трубы...
Прикладываю картинку чертежа.
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2012, 15:06:25  »

opium-en, я так думаю, что нужно объединить два контура в земле и контур молниезащиты присоединить к системе уравнивания потенциалов.
Автор: opium-en
« : 17 Липень 2012, 14:50:03  »

Сугор
Да молниезащита выполняется, осуществляется это дымовой трубой, для нее так же предусматривается штучный заземлитель.
да и замечание с последнего абзаца было отдельным пункттом
Автор: Сугор
« : 17 Липень 2012, 14:45:46  »

opium-en, странное, если честно, замечание. Если имелся в виду последний обзац, то я не вижу каким боком он здесь. А на котельной выполняется молниезащита?
Автор: opium-en
« : 17 Липень 2012, 14:37:25  »

Всем привет!
Занимаюсь реконструкцией котельной у которой модульное заземление.
Заложил один вывод к этому заземлителю. После экспертизи пришло замечание: "Виконати друге приєднання до існуючого заземлюючого пристрою згідно ПУЕ-2011,п.1.7.59".
Может имелось в виду соединить внутренний контур заземления с заземлением молниезащиты?
Или же сделать отдельный вывод в метре от первого?

И еще было сказано: "Закільцевати" магістралі заземлення,щоб виключити послідовне заземлення споживачів - вот этой фрази я не понял. :wall: :wall:
Подскажите и посоветуйте - что и как сделать!
Спасибо!.