Автор: erika24
« : 10 Липень 2008, 11:09:55  »

Цитата: andery
отдельной линией от ГРЩ или ВРУ или что там у ВАС
согласно ДБН на общественные здания только так
Автор: andery
« : 10 Липень 2008, 09:57:13  »

Bobertigra,
отдельной линией от ГРЩ или ВРУ или что там у ВАС :)
Автор: Bobertigra
« : 10 Липень 2008, 09:42:14  »

Хорошо, пусть горит все время:) тем более что это действительно указатель выхода. Можно ли его запитать от сети основного освещения или обязательно от аварийного(это ж/д станция в степях Украины, ни второго ввода, ни ДЭС нет, зал ожидания мах на 20 чел)? Спасибо за внимание
Автор: Сугор
« : 09 Липень 2008, 20:48:27  »

Светильники бывают одно- и двухрежимные. первые светят тока когда пропадает питание (от а/б), вторые светят все время. Есть еще светильники которые включаются вручную, и светильники типа ЛВО 4х18, в которых 2 лампы работают от а/б при пропадании питания
Автор: 090
« : 09 Липень 2008, 15:30:19  »

Разве ДБО-01(02)ВСП не указатель выхода? Не факт, что он сделан по такой же схеме...
Автор: z
« : 09 Липень 2008, 15:25:01  »

Смотрю каталог - стр.184 "Схема подключ...к сети"
Автор: erika24
« : 09 Липень 2008, 14:15:53  »

Цитата: Kirlos
Посмотрел в Свет. техн., там только схема подключения
Автор: Kirlos
« : 09 Липень 2008, 13:24:09  »

Посмотрел в Свет. техн., там только схема подключения тестирующего устройства, а нет ли у кого нибудь схемы подключения самого светильника. Судя по схеме в каталоге, там должно быть не менее 4х выводов.
Автор: z
« : 09 Липень 2008, 12:08:29  »

Bobertigra, В световых технологиях есть даже схема включения таких светильников,
Как вечный огонь он будет в случае нештатного отключения электроэнергии, также есть сквозной выключатель для ручного отключения светильника, тогда аккумулятор отключается.
Автор: comings
« : 09 Липень 2008, 11:17:16  »

Аварийное освещение должно или включаться автоматически, или не выключаться никогда. В каталогах указывается какие именно светильники  комбинированные или постоянно горящие.
Иногда еще такие светильники дополняют выключателями для избежания глубокого разряда батарей.
Вот здесь
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe97.html;jsessionid=3C313B15DB373B2826CFC2410FF91A9A
есть разные.
Автор: 090
« : 09 Липень 2008, 11:13:18  »

Просто никогда не встречал эти светильники, но в нём наверняка должно быть что-то типа управляющего контакта, как и в других светильниках аварийного освещения и включать их надо по логике от замыкающего контакта на сигнализации с включением в схему ручного режима для проверки работоспособности ламп..
Автор: Kirlos
« : 09 Липень 2008, 10:55:57  »

Вопрос интересный, неоднократно их применял но над таким вопросом не задумывался. Но по всей видимости "остальное время он работает от сети как вечный огонь и не коим образом не выключается", так и есть. Наблюдал в супермаркете светильники с надписью "Выход" работающие в дневное время при полном "основном" освещении.
Автор: Bobertigra
« : 09 Липень 2008, 10:24:20  »

Уважаемые коллеги! Извините за глупый вопрос. Объясните пожалуйста принцип действия светильников с а/б. В каталоге написано: для подсветки в случае отключения основного питания. Т.е. все остальное время он работает от сети как вечный огонь и не коим образом не выключается? Даже в дневное время?