Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Травень 2012, 18:15:53  »

Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.
Понятно, что таблица. Все подобные расчеты делаются, как правило, в табличной форме. А первоисточники.... Первоисточник один - Шабад. :)
Исходя из приведенных данных я склоняюсь к тому, что Кт - это кратность термической устойчивости трансформаторов тока.
Но для того, чтобы я мог более четко и корректно ответить на подобные вопросы, мне нужно видеть сам расчет. Отсканируйте как есть и выложите сюда, или киньте мне в личку - там можем продолжить общение.
Автор: Vlad90
« : 23 Травень 2012, 16:20:02  »

Расчет в виде таблицы, без ссылок на первоисточники. В заголовке строки таблицы -  наименование, в заголовке столбца - расчетная формула. т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-300/5 Кт=163,3 для т.т. ТОЛ -10_0.5/Р-400/5 Кт=122,7 У меня только ксерокопия плохого качества.
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Травень 2012, 11:32:42  »

может и так, пропущена запятая и добавлена лишняя 1.
А может речь идет и о термике. Я же говорю нужно посмотреть сам расчет,тогда можно о чем-то говорить ,а так это гадание на кофейной гуще.
Автор: nocibur
« : 22 Травень 2012, 10:01:02  »

Андрюха РЗА, вот и я думаю, может там не:
т.т. 300/5 Кт~160
, а т.т. 300/5 Кт~160
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Травень 2012, 09:57:14  »

Покажите весь расчет. Может быть там ошибка, может быть просто Вы его не так поняли.
В общем случае трансформаторы тока выбираются по 2 условиям (для существующих): 1) по расчетному току нагрузки - действительному или как рекомендует Шабад - по допустимому кабеля и  2) по термике.
просто у Вас в первом посте формула совсем странная приведена. Я подозреваю что Кт в ней это не коэффициент трансформации, а кратность термический устойчивости трансформаторов тока, но и в этом случае формула странная.
но в любом случае надо посмотреть весь расчет - так много может оказаться голословным
Автор: nocibur
« : 21 Травень 2012, 22:05:38  »

у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160
Так может стоит его выложить на форум :)
П.С. не спеца из Киевпроекта естессно :D
Автор: Vlad90
« : 21 Травень 2012, 19:04:19  »

у меня есть расчет спеца из Киевпроекта в котором для т.т. 300/5 Кт~160 :'(
Автор: inspektorpo
« : 21 Травень 2012, 15:14:19  »

Roman3R, ошибочка поспешил по току  :D
Автор: nocibur
« : 21 Травень 2012, 14:53:56  »

Что это вообще за коэффициент то такой?
Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
Автор: Roman3R
« : 21 Травень 2012, 13:17:32  »

коэффициент трансформации,  Кт= U1/U2
inspektorpo, Це з якого часу для трансформаторів струму коефіцієнт трансформації визначається по напрузі ?
Автор: inspektorpo
« : 21 Травень 2012, 12:53:13  »

Кт
коэффициент трансформации,  Кт= I1/I2
Автор: Slawikvap
« : 21 Травень 2012, 10:02:15  »

Посмотри здесь: http://elvap.blogspot.com/
Автор: Vlad90
« : 20 Травень 2012, 17:10:48  »

Расчетный коэффициент трансформации трансформаторов тока по току к. з.
П т. т.= I(3)к.з./(5*Кт.)
Кт. -?
 ???