Автор: NeON2K
« : 20 Липень 2009, 10:22:15  »

Цитата: oleg02
дальше Украины не пройдет
а мы никуда и не торопимся  :D
Автор: oleg02
« : 18 Липень 2009, 12:35:23  »

А как же Технический циркуляр № 11/2006 от «16» октября  2006г. "О заземляющих электродах и заземляющих проводниках" Ассоциации «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»?
Мне кажется данный расчет (точнее стальDy 16мм) дальше Украины не пройдет...
Автор: NeON2K
« : 10 Липень 2009, 13:13:04  »

я нашел Суглинок 30-100 Ом*м2
Автор: SKlim
« : 10 Липень 2009, 12:42:24  »

Из "Справочника монтажника" Бондаренко, Плетник 1971 г при влажности 10-20% к весу
 Песок     - 5х10^4 Ом х см
 Супесок  - 3х10^4 Ом х см
 Чернозем- 2х10^4 Ом х см
 Суглинок - 1х10^4 Ом х см
 Глина      - 0,4х10^4 Ом х см
Автор: NeON2K
« : 10 Липень 2009, 11:57:22  »

Цитата: SKlim
лучше возьми по справочнику.

и где такое сокровище лежит ?
Автор: SKlim
« : 09 Липень 2009, 20:04:10  »

Quote (selected)
А если замеры сделаны, скажем весной, и грунты все подмоченные
Я бы однозначно взял значения больше чем на картинке. Особенно для верхнего слоя - летом он все равно подсохнет и сопртивление увеличится. Если нет опыта в плане сравнения результатов расчета и практических замеров для данной местности лучше возьми по справочнику.
Автор: NeON2K
« : 09 Липень 2009, 19:01:08  »

а вот еще вопрос
ПУЭ п.1.7.56 "... при определении удельного сопротивления земли  в качестве расчетного следует принимать его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям."
А если замеры сделаны, скажем весной, и грунты все подмоченные ?
Автор: NeON2K
« : 09 Липень 2009, 18:01:27  »

Цитата: hi_tech
(если конечно материал - сталь черная).
сталь оцинкованная (от 12 мм)
Автор: hi_tech
« : 09 Липень 2009, 17:37:29  »

NeON2K, спасибо за программу.
Там кстати есть расчет длины 1 вертикального (горизонтального) электрода - тоже интересно.
По поводу диаметра - см. ПУЭ России таблицу 1.7.4 (если конечно материал - сталь черная).
Автор: NeON2K
« : 09 Липень 2009, 17:20:24  »

Цитата: hi_tech
сделать диаметр 16 мм, как в ПУЭ требуется
выписку в студию !  :D

Программа - Программный комплекс энергетика "Акула" (с) The Akula Soft

Цитата: hi_tech
Непонятно в результатах только последняя строчка (1.71 Ом),
без климатического коэффициента
Автор: hi_tech
« : 09 Липень 2009, 16:56:29  »

NeON2K, думаю вполне 1 хватит, учитывая что он я так понял длиной 6 м. А если еще и сделать диаметр 16 мм, как в ПУЭ требуется...
Непонятно в результатах только последняя строчка (1.71 Ом), что это за программа?
Автор: sashkoMTM
« : 09 Липень 2009, 16:42:16  »

Цитата: NeON2K
Все ли я сделал правильно?
такий малий питомий опір грунту?
Автор: NeON2K
« : 09 Липень 2009, 16:32:08  »

Из расчета заземления выходит, что для повторного заземления нулевого рабочего провода 380/220 В (10 Ом) в качестве заземлителя достаточно одного вертикального электрода... Прикрепляю данные расчета. Все ли я сделал правильно?