Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Леонідович
« : 03 Грудень 2009, 14:17:57  »

Автор: Mytnaya
« : 03 Грудень 2009, 11:36:38  »

Цитата: O.S.
Моя неуважність колись мене погубить
ничего у каждого такое может быть ;)
Автор: O.S.
« : 03 Грудень 2009, 11:21:53  »

Ааа :-[ Моя неуважність колись мене погубить....Ви питали Ки, а не Кс...Якщо Ки, то єдине, що я знайшов--це Ки для котельних установок складає 0,6 ("Справочные данные по расчетным коэфициентам электрических нагрузок", Тяжпромэлектропроект, стор. 31).
Автор: Electrician
« : 03 Грудень 2009, 11:19:06  »

Цитата: Mytnaya
Коэффициент использования и коэффициент спроса - это одно и то жэ???

у вас есть книга Дьякова (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=186)? Там в 10-м параграфе, на страницах 82-87 описаны методы коэффициента спроса и метод упорядоченных диаграмм (где применяется коэффициент использования)
Автор: Mytnaya
« : 03 Грудень 2009, 11:02:40  »

Цитата: O.S.
Mytnaya, я беру по ДБН В.2.5-23-2003 як для сантехнічного обладнання (поз. 1 табл. 4.10), тому що:
"К санитарно-техническому оборудованию зданий относятся устройства, обеспечивающие отопление и вентиляцию помещений, водоснабжение и отвод использованных вод"
(з якоїсь книжки, яку мені любязно надали наші сантехніки)
тогда как это понимать?
это же Коэффициент спроса!
а мне нужен коффициент использования.....
что-то я уже совсем запуталась.. :-[..
спасибо за пояснения своими словами :)
Автор: O.S.
« : 03 Грудень 2009, 10:50:33  »

Ні, коефіцієнт попиту (спроса) вводиться для групи приймачів і його фізичний зміст--якби скільки приймачів з цієї групи працюють одночасно з певною імовірністю.
А к-т використання (использования) -- це більше для одного приймача, і його фіз. зміст--з якою потужністю зазвичай працює приймач відносно номінальної.  Наприклад, є станок з Рн=10 кВт, але він працює з цією потужністю ну дууууже рідко, а зазвичай його потужність при роботі 2 кВт. тобто Ки=0,2 для нього. Якось так, своїми словами.
Автор: Mytnaya
« : 03 Грудень 2009, 10:26:42  »

O.S., тогда у меня возникает вопрос (может быть глупый) Коэффициент использования и коэффициент спроса - это одно и то жэ???
Автор: O.S.
« : 03 Грудень 2009, 10:00:22  »

Mytnaya, я беру по ДБН В.2.5-23-2003 як для сантехнічного обладнання (поз. 1 табл. 4.10), тому що:
"К санитарно-техническому оборудованию зданий относятся устройства, обеспечивающие отопление и вентиляцию помещений, водоснабжение и отвод использованных вод"
(з якоїсь книжки, яку мені любязно надали наші сантехніки)
Автор: Mytnaya
« : 03 Грудень 2009, 09:14:15  »

Подскажите пожалуйста какой Ки  вы применяете для электронагревательного оборудования (конвекторов, котлов, бойлеров) или какой литературой пользуетесь при выборе данного Ки
Зараннее благодарна  :)
Автор: Sergey U.
« : 29 Квітень 2009, 20:21:46  »

А есть ли у кого коэффициент спроса для СТО в целом?
Автор: andery
« : 13 Грудень 2007, 12:30:17  »

petrenko sergii,
возможно эта брошюрка поможет Вам http://eom.com.ua/index.php/topic,127.0.html
Автор: hi_tech
« : 12 Грудень 2007, 16:34:50  »

Термина "коэффициент использования" я в ДБН не нашел.
Есть "коэффициент спроса" в разделе 4.
Для жилья коэффициенты спроса приведены в табл. 4.1 и 4.2.
Автор: petrenko sergii
« : 12 Грудень 2007, 12:14:40  »

Привіт всім.
Підскажіть пожалуста, яким брати коефіцієнт використання Ки. Шось про нього сказано в ДНБ?
Хтось знає, яким брати Ки для житлового дому-дачі.
Дякую.